Здравствуйте. Был какой-то сбой по питанию приводов. Перестал работать один из Unidrive SP. Управляется от S7300 через модуль SM Profibas DP на SM applications +. На панели индикации ошибок нет. В параметре 15.03 (модуль SM applications + в 1 слоте) написано "none" - нет программы DPL. Что это значит, куда она делась? От собственной панельки управления с кнопками работает. (В соседнем приводе с SM applications + параметр 15.03 - run)
nicss
Posts: 28
Joined: Wed Mar 07, 2018 1:16 pm

Re: Unidrive SP (SM applications +)

Post by nicss »

Если кому интересно. Получили от производителя прошивки на все привода с SM applications +. Записали прошивку в модуль того привода, где 15.03 - "none". Стало "run", и все заработало.
mhosny81
Posts: 4
Joined: Wed Aug 22, 2018 10:00 pm

Re: Unidrive SP (SM applications +)

Post by mhosny81 »

Hello
i have same situation now (mirr)
and i have another working drive but i do not know how to copy or upload the program to a new SM app +

could you please help me
nicss
Posts: 28
Joined: Wed Mar 07, 2018 1:16 pm

Re: Unidrive SP (SM applications +)

Post by nicss »

Hello. First you need an adapter. I used this one.
Image
FT232RL USB to RS232/RS485/TTL Module Interface Conversion Industrial Grade with Isolation