Подключение S7-400 к распределенной перефирии
-
- Posts: 19
- Joined: Tue Feb 03, 2009 8:59 am
- Location: Russia
Подключение S7-400 к распределенной перефирии
Контроллер S7-400 подключен к нескольким устройствам распределенной переферии с модулями IM153-1. В проекте заложено преобразование в оптику. Могу ли я соединить временно (для тестирования) эти устройства посредством самодельного кабеля с разъемами DB9? Как этот кабель надо распаять?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Посмотри доку на Профибус - http://www.automation-drives.ru/as/prod ... BUS&l3=doc
там есть распиновка и схема подсоединения терминальных резисторов на концах сети.
Кабель экранированный с 2-х жильной витой парой: Data-A и Data-B.
Остальные изображённые 2 провода только для особого случая - питания RS-485 части USB/MPI переходника.
-
- Posts: 19
- Joined: Tue Feb 03, 2009 8:59 am
- Location: Russia
Еще одна проблема
Переферия станции 400H построена следующим образом:
На одном Rack установлены модули в последовательности:
PS 307
IM153-1
AI SM 6ES7 331-7KF02-0AB0
AI SM 6ES7 331-7KF02-0AB0
AI SM 6ES7 331-7KF02-0AB0
AI SM 6ES7 331-7KF02-0AB0
AI SM 6ES7 331-7KF02-0AB0
IM153-1
DI SM 321 6ES7 321-1BL00-0AA0
DO SM 322 6ES7 322-1BL00-0AA0
Порт контроллера я настроил как Profibus Master, а каждый IM153-1 с подключенными за ним модулями как Slave.
Почему-то контроллер видит только второй IM153-1 без идущих за ним модулей, первый не видит.
На одном Rack установлены модули в последовательности:
PS 307
IM153-1
AI SM 6ES7 331-7KF02-0AB0
AI SM 6ES7 331-7KF02-0AB0
AI SM 6ES7 331-7KF02-0AB0
AI SM 6ES7 331-7KF02-0AB0
AI SM 6ES7 331-7KF02-0AB0
IM153-1
DI SM 321 6ES7 321-1BL00-0AA0
DO SM 322 6ES7 322-1BL00-0AA0
Порт контроллера я настроил как Profibus Master, а каждый IM153-1 с подключенными за ним модулями как Slave.
Почему-то контроллер видит только второй IM153-1 без идущих за ним модулей, первый не видит.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Не понятна конфигурация.
Выложи копию экрана из HW Config.
Для подключения резервированной периферии к 400Н требуется использование ЕТ200 в резервированном варианте с активной задней шиной: два интерфейсных модуля с двумя Профибусами (IM153-1 + IM153-1) + модули ввода/вывода.
Первый Профибус втыкаешь в первый Процессор,
Второй Профибус втыкаешь во второй Процессор.
За основу можешь взять пример из поставки Степ7
ZXX_01_14 b 15.
Выложи копию экрана из HW Config.
Для подключения резервированной периферии к 400Н требуется использование ЕТ200 в резервированном варианте с активной задней шиной: два интерфейсных модуля с двумя Профибусами (IM153-1 + IM153-1) + модули ввода/вывода.
Первый Профибус втыкаешь в первый Процессор,
Второй Профибус втыкаешь во второй Процессор.
За основу можешь взять пример из поставки Степ7
ZXX_01_14 b 15.
-