Не могу записать 222 контроллер

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Kiteruner
Posts: 3
Joined: Mon Dec 22, 2008 10:57 am
Location: Baltia

Не могу записать 222 контроллер

Post by Kiteruner »

Люди ! Помогите !
Пытаюсь записать "Program Block" в CPU 222 CN. Выдает ошибку "A compile error occurred, check non-fatal errors for more informstion" :( "Data Block" - записывает без ошибок. Пишу через "MicroWin 4.0.7", адаптер - "USB/PPI Multi-master cable". Есть подозрение на Flash.
У 200-ых контроллеров операционка записана на ту-же Flash, что и программа пользователя, или можно попробовать заменить микросхему Flash памяти?
Kiteruner
Posts: 3
Joined: Mon Dec 22, 2008 10:57 am
Location: Baltia

Post by Kiteruner »

Дополнительная информация.
После записи "Program blocka", даже пустого, считываю PLC> Information, выдает: "82 Illegal instruction, check instruction mnemonics". После PLC>Clear и дальнейшего PLC> Information - ошибок нет.
bilbo
Posts: 7
Joined: Fri Jul 04, 2008 3:08 pm
Location: Europe

Post by bilbo »

Most likely you are trying to use instruction that is not supported by that CPU. There are some S7-200 instructions that are supported only on 224 or 226 CPUs. That is why Microwin compiles it succesfully and gives you no error, but when you try to download the 222 CPU checks all the instructions again. Check in manual about instruction set support by PLC.

к сожалению не могу написать все ето на Руский.
Извини. :oops:
smsasg
Posts: 44
Joined: Tue Apr 11, 2006 4:40 am
Location: Russia

Post by smsasg »

Контроллер с буквами CN (Китайское издание) прописывается лишь при выборе китайского языка в MicroWin...