[?+]: Связь TP177B <Ethernet> CP343-1 PLC

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

[?+]: Связь TP177B <Ethernet> CP343-1 PLC

Post by SNike »

В целях самобразования решил поразбираться с панелькой TP177B.
Для этого собрал следующую конфигурацию:
PLC[CP316] - CP[343-1] <-Ethernet-> TP177B

Сделал небольшие проектики, но связаться с PLC панель не может.
Кабель Ethernet - соединение напрямую, типа ПК-ПК, для работы без Switch и т.п.
Соответственно и соединение CP343-1 с панелью напрямую.

При подключении CP к ПК - индикаторы наличия связи на CP горят, при подключении CP к панели эти индикаторы погашены.

Можно ли вообще делать соединение панели через CP343-1, можно ли напрямую подключать панель к CP ?
CoMod
Site Admin
Posts: 4047
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

Через Профибус CP342-5 панели нормально работают по Профибусу.
По Эзернету через СР не пробовал, но по офисному Эзернету подключал.
Как конфигурацию в панель заливаешь ?
SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

Post by SNike »

Заливку в панель делаю через WinCC Flex (Transfer). Кабель напрямую от компа в панель, Ethernet.

P.S. Есть уже работающий проект с такой же панелью, но там связь по Ethernet через Swith прямо в CPU, не через CP
SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

Post by SNike »

Связать панель с CPU через CP все же удалось.
Для этого потребовалось соединить их не напрямую а через Swith
ale_iks
Posts: 22
Joined: Wed Oct 10, 2007 7:23 pm
Location: Baltia

Post by ale_iks »

SNike wrote:Связать панель с CPU через CP все же удалось.
Для этого потребовалось соединить их не напрямую а через Swith
Проверь кабель может он "прямой" для PC<>Swith