после перезаливки программы в CPU 314-2DP все светодиоды на нем начинают мигать, связь при этом обрывается и ничего, кроме как вырубать питания, не помогает...
после включения питания ситуация повторяется...(
может у кого есть какието соображения????
подскажите пожалуйста....
[?]: Проблема с CPU 314-2DP
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
RE:[?]: Проблема с CPU 314-2DP
Программа не для данной конфигурации ?
Буфер диагностики можешь посмотреть?
Что и как мигает ?
Что в качестве программатора используешь (СР5513, USB/MPI...) ?
Если хочешь убедиться в том, что контроллер не сдох,
то сделай наипростейшую конфигурацию только с контроллером
и наипростейший ОВ1 с одной веткой
--|m0.1|--(m1.1)
И в online смотри реакцию, изменяя мышкой m0.1.
Как это сделаешь - будем дальше направлять.
Буфер диагностики можешь посмотреть?
Что и как мигает ?
Что в качестве программатора используешь (СР5513, USB/MPI...) ?
Если хочешь убедиться в том, что контроллер не сдох,
то сделай наипростейшую конфигурацию только с контроллером
и наипростейший ОВ1 с одной веткой
--|m0.1|--(m1.1)
И в online смотри реакцию, изменяя мышкой m0.1.
Как это сделаешь - будем дальше направлять.
-
- Posts: 29
- Joined: Fri Sep 22, 2006 5:17 pm
- Location: Ukraine
RE:[?]: Проблема с CPU 314-2DP
ситуация следующая:
если загрузить простейшую прогу (один ОБ) - работает нормально...
...тогда заливаю то что нужно (несколько своих ФЦ, ДБ) и 13 станций по Профибасу...тоже работает, но до момента подсоединения сети....
как только вешаю на порт Профибас сеть, сразу же связь обрывается, и все светодиоды мигают ОДНОВРЕМЕННО!!!....
тогда помогает только сброс питания...
если загрузить простейшую прогу (один ОБ) - работает нормально...
...тогда заливаю то что нужно (несколько своих ФЦ, ДБ) и 13 станций по Профибасу...тоже работает, но до момента подсоединения сети....
как только вешаю на порт Профибас сеть, сразу же связь обрывается, и все светодиоды мигают ОДНОВРЕМЕННО!!!....
тогда помогает только сброс питания...
-
- Posts: 186
- Joined: Sun Feb 12, 2006 5:47 pm
- Location: Europe
RE:[?]: Проблема с CPU 314-2DP
Hi,
Maybe You exeed Scan cycle monitoring time . Try to increase this value and see what happened. (This is in Hardware Config -> CPU properties -> Cycle/Clock Memory Tab)
regards
Maybe You exeed Scan cycle monitoring time . Try to increase this value and see what happened. (This is in Hardware Config -> CPU properties -> Cycle/Clock Memory Tab)
regards
-
- Posts: 29
- Joined: Fri Sep 22, 2006 5:17 pm
- Location: Ukraine
RE:[?]: Проблема с CPU 314-2DP
I don't think so....
....because the other model of similar PLC working properly...
....because the other model of similar PLC working properly...
-
- Posts: 186
- Joined: Sun Feb 12, 2006 5:47 pm
- Location: Europe
RE:[?]: Проблема с CPU 314-2DP
Yes, but this happend when You connect Your PG. You have 13 Profibus islands. Did You manage to read diagnostic buffer? What stay there?
-
- Posts: 29
- Joined: Fri Sep 22, 2006 5:17 pm
- Location: Ukraine
RE:[?]: Проблема с CPU 314-2DP
when i plug in Profibus network, the CPU diagnostic buffer is unavailable... ...there is no connection to PG...only after turn off power switch i can read diagnostic, but in this case in buffer is only message about connection to my Profibus node...
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
RE:[?]: Проблема с CPU 314-2DP
Проверяем дальше методом "От Простого к Сложному".
На базе наипростейшей программы с одним ОВ1.
Добавь пустые блоки обработки ошибок ОВ82, 85, 86, 87, 122.
в HWConfig добавляй по одному устройству на Профибусе и пробуй.
Терминатором на штекере Профибус последнего забитого в HWConfig устройства,
отключай сеть Профибус - ! на конечной станции в любом случае терминатор должен быть включён
Если у тебя нет терминаторов - то найти сбойное устройство труднее.
Затем можешь усложнить ОВ1 введя в него проверку входов/выходов подключаемых станций
---|I0.1|---(Q0.1)
Про мигание напиши подробнее - что и как быстро мигает на контроллере.
На базе наипростейшей программы с одним ОВ1.
Добавь пустые блоки обработки ошибок ОВ82, 85, 86, 87, 122.
в HWConfig добавляй по одному устройству на Профибусе и пробуй.
Терминатором на штекере Профибус последнего забитого в HWConfig устройства,
отключай сеть Профибус - ! на конечной станции в любом случае терминатор должен быть включён
Если у тебя нет терминаторов - то найти сбойное устройство труднее.
Затем можешь усложнить ОВ1 введя в него проверку входов/выходов подключаемых станций
---|I0.1|---(Q0.1)
Про мигание напиши подробнее - что и как быстро мигает на контроллере.
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
RE:[?]: Проблема с CPU 314-2DP
Вообще-то, если в конфигурации уже есть станции по сети, то без подключения к сети будет авария стопятьдесятпроцентов.Nazar wrote:ситуация следующая:
если загрузить простейшую прогу (один ОБ) - работает нормально...
...тогда заливаю то что нужно (несколько своих ФЦ, ДБ) и 13 станций по Профибасу...тоже работает, но до момента подсоединения сети....
как только вешаю на порт Профибас сеть, сразу же связь обрывается, и все светодиоды мигают ОДНОВРЕМЕННО!!!....
тогда помогает только сброс питания...
Так же надо сначала проверить конфигурацию без программы: переключатель в STOP, причем до включения.
Если BF мигает, значит стопудово неисправность в сети. Тогда подключиться (подключение пройдет даже с миганием BF и "горением" SF) в диагностику - там будет видно с каким адресом не работает устройство.
-
- Posts: 79
- Joined: Thu Mar 15, 2007 12:59 pm
- Location: Ukraine
RE:[?]: Проблема с CPU 314-2DP
Как одна из версий:Nazar wrote:как только вешаю на порт Профибас сеть, сразу же связь обрывается, и все светодиоды мигают ОДНОВРЕМЕННО!!!....
тогда помогает только сброс питания...
При подключении профибас, немного но увеличивается нагрузка на блок питания контроллера, можно попробовать заменить БП/уменьшить нагрузку...
А также проверить заземления линии профибас и шкафа управления