[?]: Просмотр архивов WinCC6 и выше оффлайн

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
ksmi
Posts: 8
Joined: Wed Aug 29, 2007 11:07 am
Location: Ukraine

[?]: Просмотр архивов WinCC6 и выше оффлайн

Post by ksmi »

Подскажите, с помощью каких средств можно просматривать архивные данные WinCC6 и выше оффлайн, то есть чем можно корректно открывать файл *.mdf?
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

а не проще урезать аппликацию до показа тока графиков?
и пусть начальство радуется тормозам своих компов :P :lol: :D
может в процесс заодно поставят по-мощнее :wink:
ksmi
Posts: 8
Joined: Wed Aug 29, 2007 11:07 am
Location: Ukraine

Post by ksmi »

В WinCC 5-ой версии можно было тренды легко сохранять и просматривать их, к примеру, в Excel`е без привязки к работе WinCC и онлайну.
Подскажите, какими средствами можно просматривать сохраненные тренды WinCC 6-ой версии. Объем трендов очень большой, в WinCC они хранятся чуть более 8 часов. Какой-нибудь запоздалый разбор полетов, а трендов уже нет. Заранее благодарен.
Yury
Posts: 65
Joined: Thu Nov 01, 2007 9:41 pm
Location: Belarus

Post by Yury »

Зачем офлайн, 8 часов для WinCC не много даже при большом количестве записей. Посмотрите, куда у вас пишутся архивы (ПРОЕКТ\ArchiveManager\...), возможно, у вас идёт архивирование в несжатом виде в TagLoggingSlow, если так то в свойствах Tag Logging Fast на последней закладке - Archive Contents – есть параметр - цикл архивирования его можно увеличить, чтобы архивы писались в Fast. Это здорово увеличит время записи архивов при одинаковом объёме базы.
tem87
Posts: 31
Joined: Fri Feb 22, 2013 10:34 am

Re: [?]: Просмотр архивов WinCC6 и выше оффлайн

Post by tem87 »

У нас похожая ситуация.
АСУ построена на PCS7. WinCC версии 6.2.
В Tag Logging всё настроено.
WinCC сохраняет всё это добро в Archive Manager. В файлах формата mdf и ldf.
Теперь приехали спецы-технологи. Им нужно с собой забрать данные за определенный период.
Причём, чтоб просматривать данные не через Simatic. А через обычный Exclel например.
Каким образом это можно сделать?