[?]: Problem WinCC Flexible in Step7 Manager

SIMATIC S7-200/300/400, Step7, PCS7, CFC, SFC, PDM, PLCSIM,
SCL, Graph, SPS-VISU S5/S7, IBHsoftec, LOGO ...
adam1983
Posts: 1
Joined: Mon Apr 20, 2009 1:08 pm
Location: Russia

[?]: Problem WinCC Flexible in Step7 Manager

Post by adam1983 »

I have a problem with WinCC Flexible.
Normally you can see the screens of the WinCC Flexible project in the Step7 Manager
but now I don't see them anymore :(
I use the last versions of this software.
У меня проблема с WinCC Flexible. Обычно в Step7 Manager я могу видеть экраны от проектов созданных в WinCC Flexible.
Но сейчас они пропали!
Они точно не были удалены!
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

Желательно прикладывать копию экрана проблемы.

Проект интегрирован в проект Степ7 ?
Пробовал запустить Флекс отдельно и открыть в нём проект ?

Не забываем систематически архивировать проект из Менеджера Степ7 (File>Archive) = создание резервного архива
coquito
Posts: 1
Joined: Sun Jun 01, 2008 1:18 pm
Location: Europa

Post by coquito »

Try the following:
1. Start the Taskmanager and stop all processes "Hmies.exe" and HmiSmartStart.exe". leave taskmanager open
2. insert following command under windows "Start"> "Execute (Run)":
"C:\Program Files\Siemens\SIMATiC WinCC flexible\Wincc flexible 2007\Hmies.exe" -reset -new -silentmode true -autoclose true
and press enter
3. In the taskmanager a new "Hmies.exe" will start and execute for about 3 minutes then close automatically.

WinCC flexible should be fine again