Как выгрузить программу из ПЛК 314 с помощью TS Adapter V5.2

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
mpga
Posts: 12
Joined: Thu Oct 18, 2007 10:23 am
Location: Ukraine

Как выгрузить программу из ПЛК 314 с помощью TS Adapter V5.2

Post by mpga »

Ребята подскажите пожалуйста. У меня есть TS Adapter v5.2. Я только начинаю практику с Step 7. У меня на заводе много плк сименс основном 314,315, 315DP и т.д. Ни одного проекта у меня к ним нет. Я хочу скачать программу, допустим, с 314 го контроллера. Подскажите поетапно, можно ли с помощью адаптера скачать программы.
Я поставил Тлесервис 5.2, подключался к контроллеру, пытался скачивать, но ни чего не выходило. Ранее этот адаптер поставила одна заморская компания к своему оборудованию, чтобы общаться со своим плк по интернету. К адаптеру был подключен модем.
Может нужны какието особые настройки.
Подскажите пожалуйста. заранее спасибо.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

настроить вот тут
Image
mpga
Posts: 12
Joined: Thu Oct 18, 2007 10:23 am
Location: Ukraine

Post by mpga »

Sania я настроил адаптер всё равно ни чего. Я опишу поєтапно что я делал:
1. У меня ноутбук с Com-портом. От него к тс адаптеру я подключаю полный нуль-модемный кабель. Адаптер подключаю к разьему сиреневого кабеля MPI, который в свою очередь подключен к плк314.
2. Настраиваю COM на скорость 19200.
3. Настраиваю в Options>Set PG/PC... тс адаптер на такую же скорость и соответствующий COM.
4. Настраиваю в teleservice сеть MPI, станцию по адресу 2, скорость 19200, количество адресов 15. Больше ничего не меняю.
5. Потом в степе PLC>Upload Station to PG...
После єтого комп долго думает и выдаёт "связь с модулем не сконфигурирована". Во время попытки светодиод на адаптере Active не мигал.
Подскажи, пожалуйста, может что не так?
slawa123
Posts: 22
Joined: Fri Jan 12, 2007 2:45 pm
Location: Kazakhstan

Post by slawa123 »

Попробуй без телесервиса ,прято в Step7 нажать кнопку доступные узлы и если адаптер исправен и выбран в настройках Step7 то отразится структура online PLC. Потом можно создать новый проект, сконфигурировать железо и скопировать туда блоки из online.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

распайка тут http://plc.net.ru/viewtopic.php?p=11200 ... pter#11200
4. Настраиваю в teleservice сеть MPI, станцию по адресу 2, скорость 19200, количество адресов 15
это твой адрес в сети!
он должен отличаться от плк
в адаптере сбоку есть щель,в ней переключатель ,на какой скорости он стоит - та и должна быть выставлена
mpga
Posts: 12
Joined: Thu Oct 18, 2007 10:23 am
Location: Ukraine

Post by mpga »

Уже переустановил телесервис в 6.0, насраивал адресс 0,3,4,10. переключатель был установлен на19200. всё равнр ни чего "связь с модулем не сконфигурирована. Начал грешить на адаптер, но веть телесервис его видит.
Может ещё какието настройки нужны?
Вы уж извените за ламерство. :oops:
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

ещё есть скорость самого МПИ (обычно 187,5к) и макс адрес на шине(обычно 31)
EuGrach
Posts: 41
Joined: Mon Dec 01, 2008 2:40 am
Location: Russia

Post by EuGrach »

Адаптер подключаю к разьему сиреневого кабеля MPI, который в свою очередь подключен к плк314
А попробуйте без этого разъема
т. е. отсоедините сиреневый кабель с разъемом от плк
а TS adapter воткните без него в мпи гнездо

у меня был такой случай когда такой разъем глючил
причем папа разъема - сиреневый кабель было в порядке
а папа разъема - мама разъема было в обрыве
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Post by Dfcz »

У ноута питание по КОМ-порту маленькое, поэтому адаптер на некоторых ноутах вообще не работает, на некоторых связь постоянно прерывается, на некоторых работает хорошо.
Поэтому, если есть проблы, попробуй на обчыном компе.
EuGrach
Posts: 41
Joined: Mon Dec 01, 2008 2:40 am
Location: Russia

Post by EuGrach »

Dfcz wrote:У ноута питание по КОМ-порту маленькое, поэтому адаптер на некоторых ноутах вообще не работает, на некоторых связь постоянно прерывается, на некоторых работает хорошо.
Поэтому, если есть проблы, попробуй на обчыном компе.
Извините, а что есть TS адаптеры которые от КОМ-порта получают питание?
Я встречал, только те которые питание получают от МПИ.
EuGrach
Posts: 41
Joined: Mon Dec 01, 2008 2:40 am
Location: Russia

Post by EuGrach »

Dfcz wrote:У ноута питание по КОМ-порту маленькое, поэтому адаптер ...
Извините еще раз, но мне в это не верится. В соединении TS адаптера со стороны RS232 задействованы почти все сигнальные линии (кроме RI и DCD) именно в качестве сигнальных, поэтому использовать их как питающие вряд-ли (это не такой случай как питание КОМ-овской мышки). Кроме того, оставшиеся для PC являются входными (PC рассматриваем как DTE). А вот со стороны MPI как раз специально есть линии для питания 24в.
mpga
Posts: 12
Joined: Thu Oct 18, 2007 10:23 am
Location: Ukraine

Post by mpga »

Всё ребята, спасибо, всё получилось. Поставил скорость МПИ 187.2 кв и все пошло. Большое спасибо.
А адаптер питается только от мпи.
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Post by Dfcz »

EuGrach wrote:Извините, а что есть TS адаптеры которые от КОМ-порта получают питание?
Я встречал, только те которые питание получают от МПИ.
Речь идет не о питании адаптера, а о питании линий связи со стороны RS232. Например, сигнал готовность должен быть +5В. А если он будет +3В, тогда могут быть проблы.
Вообще-то я тоже раньше не верил, пока сам на своей шее не проверил. Спорить не собираюсь: не екнулось еще, ну и отлично.
EuGrach
Posts: 41
Joined: Mon Dec 01, 2008 2:40 am
Location: Russia

Post by EuGrach »

Понял. Буду иметь ввиду этот факт, если когда-либо столкнусь с проблемами ТС-адаптера.