Ребята подскажите пожалуйста. У меня есть TS Adapter v5.2. Я только начинаю практику с Step 7. У меня на заводе много плк сименс основном 314,315, 315DP и т.д. Ни одного проекта у меня к ним нет. Я хочу скачать программу, допустим, с 314 го контроллера. Подскажите поетапно, можно ли с помощью адаптера скачать программы.
Я поставил Тлесервис 5.2, подключался к контроллеру, пытался скачивать, но ни чего не выходило. Ранее этот адаптер поставила одна заморская компания к своему оборудованию, чтобы общаться со своим плк по интернету. К адаптеру был подключен модем.
Может нужны какието особые настройки.
Подскажите пожалуйста. заранее спасибо.
Как выгрузить программу из ПЛК 314 с помощью TS Adapter V5.2
-
- Posts: 12
- Joined: Thu Oct 18, 2007 10:23 am
- Location: Ukraine
-
- Posts: 12
- Joined: Thu Oct 18, 2007 10:23 am
- Location: Ukraine
Sania я настроил адаптер всё равно ни чего. Я опишу поєтапно что я делал:
1. У меня ноутбук с Com-портом. От него к тс адаптеру я подключаю полный нуль-модемный кабель. Адаптер подключаю к разьему сиреневого кабеля MPI, который в свою очередь подключен к плк314.
2. Настраиваю COM на скорость 19200.
3. Настраиваю в Options>Set PG/PC... тс адаптер на такую же скорость и соответствующий COM.
4. Настраиваю в teleservice сеть MPI, станцию по адресу 2, скорость 19200, количество адресов 15. Больше ничего не меняю.
5. Потом в степе PLC>Upload Station to PG...
После єтого комп долго думает и выдаёт "связь с модулем не сконфигурирована". Во время попытки светодиод на адаптере Active не мигал.
Подскажи, пожалуйста, может что не так?
1. У меня ноутбук с Com-портом. От него к тс адаптеру я подключаю полный нуль-модемный кабель. Адаптер подключаю к разьему сиреневого кабеля MPI, который в свою очередь подключен к плк314.
2. Настраиваю COM на скорость 19200.
3. Настраиваю в Options>Set PG/PC... тс адаптер на такую же скорость и соответствующий COM.
4. Настраиваю в teleservice сеть MPI, станцию по адресу 2, скорость 19200, количество адресов 15. Больше ничего не меняю.
5. Потом в степе PLC>Upload Station to PG...
После єтого комп долго думает и выдаёт "связь с модулем не сконфигурирована". Во время попытки светодиод на адаптере Active не мигал.
Подскажи, пожалуйста, может что не так?
-
- Posts: 22
- Joined: Fri Jan 12, 2007 2:45 pm
- Location: Kazakhstan
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
распайка тут http://plc.net.ru/viewtopic.php?p=11200 ... pter#11200
он должен отличаться от плк
в адаптере сбоку есть щель,в ней переключатель ,на какой скорости он стоит - та и должна быть выставлена
это твой адрес в сети!4. Настраиваю в teleservice сеть MPI, станцию по адресу 2, скорость 19200, количество адресов 15
он должен отличаться от плк
в адаптере сбоку есть щель,в ней переключатель ,на какой скорости он стоит - та и должна быть выставлена
-
- Posts: 12
- Joined: Thu Oct 18, 2007 10:23 am
- Location: Ukraine
-
- Posts: 41
- Joined: Mon Dec 01, 2008 2:40 am
- Location: Russia
А попробуйте без этого разъемаАдаптер подключаю к разьему сиреневого кабеля MPI, который в свою очередь подключен к плк314
т. е. отсоедините сиреневый кабель с разъемом от плк
а TS adapter воткните без него в мпи гнездо
у меня был такой случай когда такой разъем глючил
причем папа разъема - сиреневый кабель было в порядке
а папа разъема - мама разъема было в обрыве
-
- Posts: 41
- Joined: Mon Dec 01, 2008 2:40 am
- Location: Russia
Извините, а что есть TS адаптеры которые от КОМ-порта получают питание?Dfcz wrote:У ноута питание по КОМ-порту маленькое, поэтому адаптер на некоторых ноутах вообще не работает, на некоторых связь постоянно прерывается, на некоторых работает хорошо.
Поэтому, если есть проблы, попробуй на обчыном компе.
Я встречал, только те которые питание получают от МПИ.
-
- Posts: 41
- Joined: Mon Dec 01, 2008 2:40 am
- Location: Russia
Извините еще раз, но мне в это не верится. В соединении TS адаптера со стороны RS232 задействованы почти все сигнальные линии (кроме RI и DCD) именно в качестве сигнальных, поэтому использовать их как питающие вряд-ли (это не такой случай как питание КОМ-овской мышки). Кроме того, оставшиеся для PC являются входными (PC рассматриваем как DTE). А вот со стороны MPI как раз специально есть линии для питания 24в.Dfcz wrote:У ноута питание по КОМ-порту маленькое, поэтому адаптер ...
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Речь идет не о питании адаптера, а о питании линий связи со стороны RS232. Например, сигнал готовность должен быть +5В. А если он будет +3В, тогда могут быть проблы.EuGrach wrote:Извините, а что есть TS адаптеры которые от КОМ-порта получают питание?
Я встречал, только те которые питание получают от МПИ.
Вообще-то я тоже раньше не верил, пока сам на своей шее не проверил. Спорить не собираюсь: не екнулось еще, ну и отлично.