S5 с чем его едят?

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
BirkOFH
Posts: 8
Joined: Thu May 07, 2009 11:50 am
Location: Europe

S5 с чем его едят?

Post by BirkOFH »

Здравствуйте! Прошу с пониманием отнестись к проблеме.
Приехал на завод и столкнулся с чудом S5 на одном из агрегатов.
Подскажите где можно почитать про него. Вот основной перечень вопросов, которые волнуют на данный момент:
1. Как параметрируется контроллер? По аналогии с S7 у него есть что-то вроде "HW config"?
2. Стоит CP1430 кажется. Как к нему подцепить WinCC используя Ind Ethernet? У него есть Mac адрес? Если есть, то как его узнать?

Буду рад любой помощи и советам

Админы, извините за дубляж темы.
sania
Site Admin
Posts: 1388
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

параметрируется серия 115 (перемычками),как HW config нету .какой проц на нём?
на СР своя прога зайди в ссылки в англ.части форума,2 сообщение там ссылки
в винсс,кажется,есть дрова для С5,распайку,тоже тут поищи-есть
------------added-----------
http://plc.net.ru/viewtopic.php?p=9204& ... cable#9204
http://plc.net.ru/viewtopic.php?p=6520#6520 S5 + COM 1430
http://www.automation-drives.ru/as/products/archive/ доки
BirkOFH
Posts: 8
Joined: Thu May 07, 2009 11:50 am
Location: Europe

Post by BirkOFH »

sania, спасибо.
Сегодня же попробую. Авось не навернется... хотя и пусть упокоится с миром :lol:
Осталось лишь выяснить где взять дискету, чтобы на ПГ залить. :D
Попробую - отпишусь.
BirkOFH
Posts: 8
Joined: Thu May 07, 2009 11:50 am
Location: Europe

Post by BirkOFH »

Итак... как выяснилось у меня есть CP143 TF. Это не есть гуд. Везде указана штука под названием CP1430 TF но как я понял это не одно и тоже.
Конвертер из его 15ти пинового выхода в Ethernet имеется...
Вопрос вот в чем: кто нить знает вообще реально настроить его для работы по сети с WinCC или нет?
Schtiel
Site Admin
Posts: 1122
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Post by Schtiel »

CP1430 TF и CP143 TF совместимы:
http://support.automation.siemens.com/W ... n/22904486
BirkOFH
Posts: 8
Joined: Thu May 07, 2009 11:50 am
Location: Europe

Post by BirkOFH »

Угу. Совместимы. Но только в одну сторону.... 143 - 1430 а не обратно.
т.е. я не могу параметрировать его библиотеками от 1430.
Проблема вот где нарисовалась:
Подключился я к этому чуду техники, посмотрел конфигурацию, адреса. Общается CP исключительно с теми устройствами которые прописаны у него в задачах и напрочь игнорирует все прочие коннекты. При попытке добавить что-то или изменить получаю ошибку Error wrong memory type EPROM/RAM
Что это? чтоит память EPROM 32 kb... В конфигруации она же... Где искать бобра?