Post by curbat »

How to force Modsoft to work under WinNT 4.0?
Interface ModbusPlus.
Card SA-85.
Tell it probably.
I use driver MBX.
Intouch works, Modsoft is not present. " Invalid NetBios command Modbus Error code 803"
Russian wrote:Как заставить Modsoft работать под WinNT 4.0? Протокол ModbusPlus.
Карта SA-85. Говорят это возможно.
Использую драйвер MBX.
Intouch работает, Modsoft нет. Пишет " Invalid NetBios command Modbus Error code 803"
RomanR
Posts: 48
Joined: Mon Apr 07, 2008 6:18 am
Location: Israel

Post by RomanR »

Прива.
В директории Modsoft запусти UPF.exe
в меню выбери "Comm",в рубрике 'Modbus Plus Interrupt '
выбери интерапт который автоматически заинсталировался у тебя в виртуалном драйвере MB+.Сохранись,выйди,запусти модсовт.должно впринципе работать.если нет то надо ковырять дальше :).
в пакете установки драйвера есть утилка MBstat полезная вещь для проверок связи и состояния карты.Может её поюзаеш и найдеш что нибудь для решения проблем.