В
http://www.automation-drives.ru/forum/v ... hp?t=11074
вроде написано, что работает и примеры есть.
Изменяем ручками DB201 на втором PLC и смотрим изменения в DB200 на первом.
Обмен идёт постоянно по инициативе меркерного таймера Clock Memory М10.
Может проблема в ET200S-CPU ?
И в НетПро у тебя грязно жёлтый цвет - значит ты не скомпилировал конфигурацию.
=============
Сделал сейчас простой пример с 3-мя ПЛК, подключённых к МПИ.
При старте 3-х PLCSIM у них по умолчанию общий адрес интерфесйса.
Делаем первый активным - загружаем в него конфигурацию программы.
Адрес поменялся на заданный в конфигурации MPI = 2.
Делаем второй активным - загружаем в него конфигурацию программы.
Адрес поменялся на заданный в конфигурации MPI = 3.
Делаем третий активным - загружаем в него конфигурацию программы.
Адрес поменялся на заданный в конфигурации MPI = 4.
Теперь на всех симуляторах интерфейсы активны - НО ОНИ УЖЕ ИМЕЮТ РАЗНЫЕ АДРЕСА.
Теперь прямо из программы загружаем изменения программы и они попадают куда надо.
Как пример в каждой ОВ1 забил одну ветку с изменением 1,2,3-его тэга соответственно - результат на картинке.
Последующие изменения также попадают куда надо.
Фраза про СЕРЫЙ интерфейс относится только к случаю, когда у нескольких PLCSIM одинаковый адрес, который получается автоматически при создании симулятора.
То что я написал про выбор активного интерфейса относится к случаю первой загрузки в чистый экземпляр PLCSIM.