[?+]: Связь ПК - PLC для получения данных через ОРС

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

[?+]: Связь ПК - PLC для получения данных через ОРС

Post by SNike »

Столкнулся с такой ситуацией: стоит PLC 315-2 PN/DP (6ES7315-2EH13-0AB0), на ПК соответственно на него настроена рабочая станция, тип соединения между ними - S7.

Попробовал при помощи OPC-Scout просмотреть теги - пишет что данные не верны, качество BAD. Соединяюсь с контроллером - в Step 7 все нормально. В чем может быть проблема?

PS: думаю, что собака кроется в Profinet (может там нужно ручками прописывать пересылку данных на ПК?), либо еще как вариант - на рабочей станции стоит Lean лицензия, какие у неё особенности не знаю
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Post by CHANt »

Скорей всего, не объявлены переменные в HWConfig при конфигурировании ОРС.
Пример - http://narod.ru/disk/10293032000/06_Exa ... r.pdf.html
SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

Post by SNike »

Все оказалось намного проще: т.к. в PLC ничего загружать не собирался, то нужно было делать Unspecified - соединение, этот момент я упустил.