Работая с WinCC Flexible 2007 заметил, что иногда пропадает связь тегов с объектами.
Например, не присваиваится значение назначенному тегу через IO Field и т.д.
Кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой и как с ней бороться? Пробовал делать "Reconnect" и "Save and Optimize" - ничего не помогает, только удалить этот объект и назначить ему тот же тег заново.
Или уже пора переходить на WinCC Flex 2008? Есть ли там аналогичные проблемы?
Глюки WinСС Flexible?
-
- Site Admin
- Posts: 4047
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 53
- Joined: Fri Oct 14, 2005 1:09 pm
- Location: Ukraine
Вобщето это панель+контроллер C7-635T (соединение через MPI). Делаю просто: Ctrl+X Ctrl+V - после этого начинает правильно работать. Причем заметил, что IO Field (Input/Output) отображает значение тега правильно, а вводить новое значение не хочет.
И еще, пробовал пример с масштабированием значения таймеров
http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=11045 ... 2e0887d0ca
так вот, даже сименовский проект (пример №1) у меня на симуляторе почему-то не масштабирует значение "Data_Sample_Timer_1.Time_Target". Ставь любые значения - всеравно отображается в миллисекундах...
И еще, пробовал пример с масштабированием значения таймеров
http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=11045 ... 2e0887d0ca
так вот, даже сименовский проект (пример №1) у меня на симуляторе почему-то не масштабирует значение "Data_Sample_Timer_1.Time_Target". Ставь любые значения - всеравно отображается в миллисекундах...
-
- Posts: 109
- Joined: Thu Oct 19, 2006 7:00 am
- Location: Russia
Re: Глюки WinСС Flexible?
Да, я видел что-то похожее и с 2005, и с 2007. Помогало только повторное создание объекта и привязка заново.Iridium wrote:Работая с WinCC Flexible 2007 заметил, что иногда пропадает связь тегов с объектами.
Например, не присваиваится значение назначенному тегу через IO Field и т.д.
Кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой и как с ней бороться? Пробовал делать "Reconnect" и "Save and Optimize" - ничего не помогает, только удалить этот объект и назначить ему тот же тег заново.
Или уже пора переходить на WinCC Flex 2008? Есть ли там аналогичные проблемы?
Если переходить на 2008 то только на 2008 SP1 (HF?). С 2008 без обновления были падения рантайма на PC (чистая установка, разумеется). B SP1 проблема не наюлюдалась.