[?]: WinCC и диагностика SNMP (ИБП + коммутаторы)

Post by kuzulis »

Доброго времени суток!

Помогите определиться вот в таком вопросе:

1. Что необходимо иметь в составе ПО WinCC(Sicam PAS) чтобы можно было снимать диагностику и получать аварийные сообщения (ошибки) от сетевых устройств по протоколу SNMP таких как:
- коммутаторы
- маршрутизаторы
- источники бесперебойного питания
?

2. Какой принцип вообще используется и реально ли это сделать, используя ПО от Siemens или нужно использовать ПО от производителей этих сетевых устройств?

ЗЫ: известно, что все перечисленное мною сетевое оборудование поддерживает SNMP
Eugene_Shats
Posts: 35
Joined: Sun May 17, 2009 1:03 pm
Location: Ukraine

Post by Eugene_Shats »

Вам необходим SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC/2008 (зак. № 6GK1706-1NW71-3AA0), если диагностируемых устройств менее 20 или SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED/2008 (зак. № 6GK1706-1NX71-3AA0), если устройств от 20 до 200.
Со стороны производителей оборудования, насколько я понимаю, нужны лишь MIB-файлы.
Скорее всего, этого достаточно, но я пользуюсь ещё пакетом SIMATIC Maintenance Station, позволяющим тотально диагностировать всё оборудование АСУ ТП от полевых устройств до серверов, коммутаторов и ИБП.
kuzulis
Posts: 5
Joined: Mon Jul 06, 2009 6:41 am
Location: Russia

Post by kuzulis »

Огромное Вам спасибо! :)
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Post by CHANt »

Для работы с SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER достаточно установить SIMATIC NET с опцией SNMP OPC-SERVER. Другого ПО от Сименса не нужно.
Порядок конфигурирования SNMP ОРС сервера:
Рисунок 1
Image
Пункт 1
Создаем проект в SIMATIC NCM PC Manager, идем в HWConfig конфигурируем сетевую карточку (достаточно обычной сетевухи) IEGeneral, т.е. вводим IP-адрес, маску, адрес шлюза.
Пример сконфигурированной сетки приведен на рисунке 2
Image
где:
1) Станция с ОРС сервером;
2) Шлюз с двумя сетевыми картами.
Далее
Рис. 1 Пункт 2
Вставляем в слот ОРС сервер и открываем его свойства;
Во вкладке SNMP, ставим чебокс активации и начинаем конфигурацию через кнопку "Edit Plant Configuration"
Пункт 3
Черзе кнопку Add добавляем нужные нам узлы, прописываем IP-адрес, маску. Далее создаем профиль узла - жмем кнопку "Create Profile"
Пункт 4
загружаем MIB файлы. тут есть небольшой нюанс
На рисунке 3 приведен MIB открытый в блокноте
Image
Этот файл бесперебойника Powerware 9125 (5000 VA) в разделе IMPORTS указано, какие MIB необходимо загрузить в систему для нормальной работы MIB от производителя ИБП. В той же последовательности, что и в MIB ИБП загружаем
RFC1155-SMI
RFC1213-MIB
RFC-1212
RFC-1215
И последним нужный нам MIB ИБП
Пункт 5
Для определения нужных нам параметров лучше воспользоваться бесплатным броузером MIB - GetIf v.2.2. Через него можно просмотреть параметры и прочитать описание данного параметра.
Прочитать про работу с ним можно в этой статье
Заодно там можно прочитать и про мониторинг станций с Windows.
После чего выбираем нужные нам в правое поле конфигуратора.
Пункт 6
Сохраняем созданный профиль в проекте
Пункт 7
Снова открываем узел и указываем ему профиль, т.е. файл сконфигурированный в пункте 6

Для загрузки в рабочую станцию, открываем из трея компьютера "Station Configuration Edition" через "Import Station" загружаем *.xdb файл.
Image
Затем в SIMATIC NCM PC Manager жмем на кнопочку Download
Image
Eugene_Shats
Posts: 35
Joined: Sun May 17, 2009 1:03 pm
Location: Ukraine

Post by Eugene_Shats »

Для работы с SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER достаточно установить SIMATIC NET с опцией SNMP OPC-SERVER. Другого ПО от Сименса не нужно.
Я уже практически забыл то время, когда при установке пакета SIMATIC NET можно было что-то выбрать. Тем более, что кроме SNMP OPC-SERVER'а всё-таки нужен STEP7 или тот же упомянутый NCM PC Manager.
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Post by CHANt »

STEP7 не нужен, достаточно Симатик Нет ставить, он установит NCM PC Manager.
У меня для мониторинга от Сименса нет ничего, данные идут в InTouch, через OPCLink
seddrums
Posts: 1
Joined: Wed Jan 14, 2015 11:53 am

Re:

Post by seddrums »

а можно как-нибудь обновить картиночки. заранее спасибо!
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: [?]: WinCC и диагностика SNMP (ИБП + коммутаторы)

Post by CHANt »

Увы, с 2009 года, ничего не сохранилось. Описания должно хватить. Если будут вопросы, попробую на выходных покопаться в архивах, может и найду тот проект.