СТЕП 7 при диагностике подключения выдает следуещее
Code: Select all
Error 0x031b: Synchronization error (problems with the PROFIBUS network)
http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=11109
Code: Select all
Error 0x031b: Synchronization error (problems with the PROFIBUS network)
Проблема только при подключении на этой машине на других нормально?Arnold_Layne wrote:простите если не так. но вопрос заключается в следующем. у нас стоит simatic-400 CPU414-3 и если я подключаюсь к шине то он сразу же выдает ошибку. подключался я как напрямую к разьему в контроллере так и к репитеру и к терминаторам. плата у меня СР5512.
СТЕП 7 при диагностике подключения выдает следуещее
может я что-то неправильно делаю. может бан какой-то стоит. блин незнаю. подскажите пожалуйста. наставьте на верный путь )))) дайте хоть литературу которую по этому поводу почитать можна. ато все перерыл нашел только теории тисячи а вот на практике использования совсем мало. мне нужно вот для чегоCode: Select all
Error 0x031b: Synchronization error (problems with the PROFIBUS network)
http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=11109
Задай Профибус Авто для режима карты - или определённую скорость (если точно знаешь, что она забита в проекте)0x031b Synchronization error:
* Check the bus parameters on the bus. They must match the bus parameters configured in the hardware configuration.
* Check the installation of the bus cable.
только вот я никак не пойму что конкретно это значит ... что мне делать с этим ...[/quote]0x031b Synchronization error:
* Check the bus parameters on the bus. They must match the bus parameters configured in the hardware configuration.
* Check the installation of the bus cable
В качестве "защиты" можно использовать:Arnold_Layne wrote:- да, на других машинах нормально подключается. там проблем вообще не было.
- адрес я задаю 0 и 1 (насколько я понима,ю то именно они для программатора) еще пробовал другие.
Я, честно говоря, забил и подключаюсь по MPI
Возьми небольшой кусок кабеля Профибус и сделай тестовый кабель - используя фирменные штекеры или бытовые 9-ножковые разъёмы.Arnold_Layne wrote:просто хз что это может быть. и как это лечить ... может кто поможет.
Вообще-то диагностика вся видна из MPI?Arnold_Layne wrote:
еще есть у меня возможность подключится по ethernet к контроллеру или тому же самому MPI но дело в том что подключение мне нужно именно для дуагностики profibus http://plc.net.ru/viewtopic.php?p=28907#28907