контроллер IM151-8 CPU PN. Можно ли этот плк, WinCC Flexible (или WinCC 7) соединить по обычному Ethernet без дополнительных карт типа CP16xx(или всякого там Softnet)?? т.е. на компе с WinCC есть обычная сетевая карта, а WinCC уже расшифровывает профинетовские кадры? или WinCC использует стандартный Ethernet для связи с плк? не могли бы прояснить ситуацию?
а еще- на этот контроллер можно повесить DP-мастер?с помощью доп.модуля как с IM151-7?
[?]: IM151-8 CPU PN
-
- Posts: 24
- Joined: Fri Oct 13, 2006 11:24 am
- Location: Russia
Profinet - это надстройка над Ethernet ( т.е. расширение протокола которое включает в себя и спецификацию Ethernet). Поэтому - свяжется, даже к бабушке не ходи.
А почему нельзя-то? Сименс-же не будет добровольно себе на яйца наступать и убивать свою-же огромную линейку продуктов. Возьми и сляпай пробную конфигурацию оффлайн, а потом задавай вопросы.
Удачи.
А почему нельзя-то? Сименс-же не будет добровольно себе на яйца наступать и убивать свою-же огромную линейку продуктов. Возьми и сляпай пробную конфигурацию оффлайн, а потом задавай вопросы.
Удачи.
-
- Posts: 6
- Joined: Tue Nov 20, 2007 7:37 am
- Location: Russia
Просто сименс всюду по профинету предлагает свои CP16хх. зачем? если можно дешевыми Еth-картами обойтись)
спасибо. успокоили.)
так, в случае с 151-8 PN(600Е) вместе с DP-мастером(400Е) получаем довольно дешевую DP-сеть и связь с верхним уровнем через обычный Ethernet.
в оффлайне то все ок. просто в каталоге СА01 этот DP-master приписан для IM151-7.
спасибо. успокоили.)
так, в случае с 151-8 PN(600Е) вместе с DP-мастером(400Е) получаем довольно дешевую DP-сеть и связь с верхним уровнем через обычный Ethernet.
в оффлайне то все ок. просто в каталоге СА01 этот DP-master приписан для IM151-7.