[?]: Подключение S7 400 по протоколу TCP IP к PC

Post by Denn »

У нас настроено соединение между центральным контроллером и сервером второго уровня(технологический), точнее говоря:
- со стороны контроллера у нас настроено два активных соединения по TCP/IP для получения и отправки (L2Recv и L2Send соответственно) данных на второй уровень;
- со стороны сервера у нас работает два независимых приложения, каждое из которых слушает свой порт и соответственно в случае установки соединения либо принимает данные от контроллера либо отправляет.
По любому из соединений данные передаются только в одном направление.
Данная схема нормально функционирует, но периодически возникает непонятный сбой – в контроллере, если смотреть с помощью Simatec Menager, обе коннекции показаны как активные (есть соединение, светятся зеленым), но данные по коннекции L2Recv не передаются.
Более того, при последнем подобном сбое, мы пробовали закрывать приложения на сервере, перезагружать его:
- коннекция L2Send в соответствие с ситуацией меняет свой статус, а коннекция L2Recv продолжает светится зеленым.
Такое ощущение, что контроллер даже не замечает, что связь разорвана.
В данной ситуации помогает только физический рестарт контроллера или коммуникационного процессора.
Мы попробовали искусственно вызвать данную ситуацию:
- останавливали программу во время работы,
- физически рвали связь (отключали сетевой кабель от сервера)
= все отрабатывало, как положено, обе коннекции в зависимости от состояния меняли свой статус.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

какие зак.номера проца и СР?
Denn
Posts: 13
Joined: Wed Sep 02, 2009 3:15 am
Location: Russia

Post by Denn »

Данные по системе:
CPU 416-2 DP 6ES7 416 2XK04 0AB0 v4.1
CP 443-1 6GK7 443 1EX11 0XE0 v2.0
С другой стороны сервер HP380.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

вот твои проблемы и как их решить
http://support.automation.siemens.com/W ... n/17504794 v2.4
http://support.automation.siemens.com/W ... n/18643903 v2.5
http://support.automation.siemens.com/W ... n/21835329 v2.6
но лучше бери сразу это(оно включает всё предыдущее):
http://support.automation.siemens.com/W ... n/28970909 v2.7
как конфигурировать v2.7:
support wrote:Please also note: If you use a current STEP 7 version (e.g. V5.4 ) you should select “FW 2.6” of the CP in the HW-Configuration of STEP 7. In this case STEP 7 will issue a warning upon loading of the configuration, relating to the difference in firmware version compared to the actually mounted hardware in the rack. This warning can be ignored with “OK“.
There will be no Hardware Support Package (HSP) for FW V2.7 for installation in STEP7
Denn
Posts: 13
Joined: Wed Sep 02, 2009 3:15 am
Location: Russia

Post by Denn »

Файлы нашел, буду пробовать.
Спасибо за помощь.