Сегодня коротнул третий датчик потока на корпус, наклейка TFSA, отработал 4,5года.
Что такое TFSA? это то же самое, что и SI2100 от ИФМ-электроникс, отличаются только наклейками. Изначально поставка была тухенхагена, датчики назывались TFSA. На замену вначале покупали SI2100, пока их не сняли с производства. Сейчас покупаем SI6200, стоят 2 шт. на производстве полгода, без проблем (я неверно указал источник проблемы, просто цена замены равна цене SI6200). Один из первых сломавшихся TFSA мы разломали и нашли коррозию платки, что стоит внутри штырька; датчик стоял штырем вверх - видно щелочь прошла сквозь металл. Похожая проблема есть у вилочных датчиков уровня Endress+Hauser FTL 330L, стоящих на горячей щелочи: это датчик под емкостью, стоит контактами вниз, почти весь залит компаундом - а внутри булькает щелочь, видно сквозь прозрачную пластмассу. Внутри все незащищенные медные проводники съедены. Меняли раза 3, эффект один. А металл там наверно сантиметр! Аналогичные от Vegaswing пока живы; еще мне у них нравится яркая индикация, видно издалека и не надо на пол ложиться,чтоб увидеть.
Еще у нас стоят тюрковские датчики потока, но они заливаются водой и врут при изменении температуры жидкости. Ценник такой же как у ИФМ. Интересно сколько стоят Negele, но наверно аналогично. Дешевле наверно могут сделать наши или китайцы; ждем кто первый...