Хочу подключиться из проекта1 WinCC к проекту2 WinCC и получать данные по OPC. Добавил драйвер OPC, захожу в "System Rarameter", в обозревателе нахожу нужную машину, щелкаю на нее, выдает список всех доступных на ней OPC-серверов, выбираю "OPCServer.WinCC", но когда хочу просмотреть доступные теги - выдает ошибку:
такая же ситуация если выбирать OPC на Localhost."HRESULT = 80040154 - REGDB_E_CLASSNOTREG (класс не зарегистрирован)"...
Кто-нибудь с таким сталкивался, если да, то как зарегистрировать этот класс???
- на обеих машинах стоит WinCC 6.2 SP2;
- я под админом;
- DCOM настройки все в норме (уже сто раз проверял).
P.S. на одном из форумов нашел ответ, что неправильно регистрируются два файлика: sopcdaauto.dll, sopcdacmnsrv.dll (находятся "С:\Program Files\Common Files\Siemens\OPC"), попробовал зарегистрировать их (regsvr32), но помогло это только на одной машине(проект2), и теперь с проекта2, я могу сам подкючиться к своему OPC, но к проету1 не могу (та же ошибка), а с проекта1 вобще не могу подключиться к проекту2...так что проблема не решена