Имеется контроллер CPU 315-2DP и станция расширения ET200M на базе блока IM 153-1.
Расстояние между ними составляет ~1000 м.
На данном этапе связь организована по кабелю Профибас, но скорость 93,75 кБит/с.
По каналу приходится гонять много данных, в т.ч. для связи компа с контроллером.
В результате цикл работы программы очень большой.
Необходимо как-то увеличить скорость обмена данными (просто увеличение скорости не помогает - контроллер уходит в СТОП).
С недавнего времени имеется оптоволоконный канал между станциями.
Каким образом я его могу задействовать для решения проблемы?
Может быть, нужно что-то поменять в конфигурации?
Или же использовать конвертеры?
Заранее спасибо за ответы.
[?]: Связь 315-2DP и ET200M на ~1000 м.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: [?]: Связь 315-2DP и ET200M на ~1000 м.
Для перехода с медного Профибуса на оптику на стеклянном оптоволокне можно использовать преобразователь Сименса OLM G11 - скорость до 12 мбит.
Либо ставить несколько повторителей RS-485 (репитер) для медного провода - скорость будет зависеть от длины отрезков между повторителями. Повторители питаются от 24В, то есть к ним надо будет тянуть питающий кабель.
Посмотри книжку "Основы PROFIBUS"
http://www.automation-drives.ru/as/down ... IBUS_r.pdf
Либо ставить несколько повторителей RS-485 (репитер) для медного провода - скорость будет зависеть от длины отрезков между повторителями. Повторители питаются от 24В, то есть к ним надо будет тянуть питающий кабель.
Посмотри книжку "Основы PROFIBUS"
http://www.automation-drives.ru/as/down ... IBUS_r.pdf
Code: Select all
http://www.automation-drives.ru/as/download/doc/simatic_net/profibus/01_Basic_PROFIBUS_r.pdf