[?+]: WinCC Flexible ругается на адрес SM332 AO PQW 336

Post by Volodymyr »

Здравствуйте!

К CPU314C-2DP подключено 6 модулей, один з которых - модуль аналогового выхода SM332 A02х12BIT.
Также по профибасу подключена тачьпанэль MP370.
В таблице символов проекта прописан тэг AnalogOut1 PQW 336. 336 - это адрес первого слова SM332.

Проблема такова: если AnalogOut1 присваивать какое-то значение из организационного блока, то на выходе аналогового модуля устанавливается соответствующее напряжение; но если AnalogOut1 присвоить значение из тачьпанэли (в моем случае из слайдэра), то сразу же появляется ошибка:
PLC address error
error status ended.
Причем панэль на другие модули не ругается.

Может кто подскажет почему так получается?
Alex02AP
Posts: 3
Joined: Wed May 06, 2009 7:12 am
Location: Russia

Re: [?]: WinCC Flexible ругается на адрес SM332 AO PQW 336

Post by Alex02AP »

Попробуй менять с панели не непосредственно значение аналогового выхода (PQW 336), а использовать промежуточное слово в меркерной памяти и уже в программе контроллера его обработать и переслать на адрес модуля.
Volodymyr
Posts: 10
Joined: Mon Oct 19, 2009 5:44 am

Re: [?]: WinCC Flexible ругается на адрес SM332 AO PQW 336

Post by Volodymyr »

Дело в том, что некоторое время все работало, без всяких вопросов. Потом, наверное, я чтото гдето нажал, незнаю. И появилась такая лажа. Я уже и проект заново снуля переделал. Непомогло. :evil:
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: WinCC Flexible ругается на адрес SM332 AO PQW 336

Post by CoMod »

Зайди в заклдку Флекса Тэги и посмотри на свойтва этого адреса - может он в никуда
или в проце не тот хардварь
Volodymyr
Posts: 10
Joined: Mon Oct 19, 2009 5:44 am

Re: [?]: WinCC Flexible ругается на адрес SM332 AO PQW 336

Post by Volodymyr »

Во Флексе в тэгах AnalogOut1 PQW 336, плюс к тому проект флекса интегрирован в проект симатика. То есть, тэг создавался один раз в симатике, и из симатика (ОВ) он работает а из Флекса нет.
Хардвар проверял и переделывал уже раз тридцать. Там именно тот модуль.
Может где в настройках модуля какая-то фенька есть?
Volodymyr
Posts: 10
Joined: Mon Oct 19, 2009 5:44 am

Re: [?]: WinCC Flexible ругается на адрес SM332 AO PQW 336

Post by Volodymyr »

Здравствуйте!!!!!
Решил я эту проблему. Если кому вдруг интерестно:
1 В хардварной конфигурации адрес аналогового модуля перенес из автоматически задаваемого 336 на 20.
2 В таблице символов тэг AnalogOut1 PQW 336 определил как AnalogOut1 QW 20.

Все стало работать.