Есть несколько пар насосов, к ним ММ430/420. Управляю с контроллера по Profibus. Все вопросы по слову управления решены - все передается корректно, запускается, останавливается, вываливается в аварию и квитируется ит.д.
Чтобы не городить десяток ПИД-регуляторов в контроллере (а их уже там имеется десяток), решил воспользоваться функцией PID в самом ММ420/430. Передаю уставку - давление в PID и туда же в регулятор значение датчика давления прицепленного к аналоговому входу ММ420.
Установил параметры:
Code: Select all
Р0700=6
Р0719=66
Р1000=6
По PID
Р2200=1 //Включить ПИД регулятор
Р2253=2050.1 //Уставка регулятору от контроллера
Р2264=755.0 // Отмасштабированное значение аналогового входа 0 на частотнике
Перебрал еще
Code: Select all
Р0700=6
Р0719=6
Р1000=0
Картина остается той же - присылаемое значение в слове 2050.1 воспринимается как уставка частоты и полностью игнорируется ПИД не смотря на параметр Р2200=1.
При этом, конфигурируем частотник по работе от ВОР - никаких проблем с ПИД нет.
Может кто сталкивался, или такой вариант работы ММ 420/430 не возможен в принципе?