[?]: библиотека S7-200 управления частотниками по Modbus

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Feonorus
Posts: 17
Joined: Tue Jul 07, 2009 3:11 pm
Location: Russia

[?]: библиотека S7-200 управления частотниками по Modbus

Post by Feonorus »

Приветствую всех коллег и поздравляю с праздниками!
Проблема вот какая.
Хочу сделать следующий шаг в своем развитии и научиться управлять частотниками по Modbus.
Проц 226 (S7-200).
Но не хватает библиотеки в майкровине для реализации.
Чтобы были доступны функции Mbus slave, Msg и т.д.
Может кто подскажет где ее можно достать?
Заранее благодарю.
Если я чего то не поняли задал глупый вопрос, прошу поправить.
Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: [?]: библиотека S7-200 управления частотниками по Modbus

Post by Oldman »

лови
cooltee
Posts: 1
Joined: Mon Feb 13, 2012 6:49 pm

Re: [?]: библиотека S7-200 управления частотниками по Modbus

Post by cooltee »

а можете еще мне скинуть, необходимо интегрировать PLC в систему телемеханики. Заранее благодарен =))
derf
Posts: 3
Joined: Mon Nov 08, 2010 12:49 pm

Re: [?]: библиотека S7-200 управления частотниками по Modbus

Post by derf »

Прошу прощения что влезаю в эту тему, да бы не начинать новой. Могли бы помочь с коммутацией CPU224xp с частотником ABB ACS350.
Возможно ли управлять заданием скорости и старт стоп реверс по Modbus или только по Profibus. Или стоит вообще старт стоп реверс оставить на дискретных входах выходах а управлять заданием скорости через аналоговый выход контроллера CPU224xp поданный на вход ACS350.
И есть ли примеры реализации аналогового управления с выхода контроллера в сети?
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: [?]: библиотека S7-200 управления частотниками по Modbus

Post by CHANt »

derf wrote:Возможно ли управлять заданием скорости и старт стоп реверс по Modbus или только по Profibus. Или стоит вообще старт стоп реверс оставить на дискретных входах выходах а управлять заданием скорости через аналоговый выход контроллера CPU224xp поданный на вход ACS350.
Если расстояние между контроллером и частотником минимально, например, расположены в одном шкафу (а ACS350 вроде отнюдь не для мощных АД) и не требуется изощренных алгоритмов управления, то, экономически выгодней сделать на входах выходах контроллера и ПЧ.
Потребуется с контроллера:
Сигнализация:
1) 1 дискретный вход - в работе (не обязателен)
2) 1 дискретный вход - Авария
3) 1 аналоговый вход - частота или момент, или еще что-то...
Управление:
1) старт/стоп (1 дискретный выход)
2) квитирование аварии (1 дискретный выход)
3) реверс (1 дискретный выход)
4) задание от 0 до 100% - 1 аналоговый выход, либо 0..10В, либо 4..20 мА, в зависимости что "понимает" ПЧ.
derf wrote:И есть ли примеры реализации аналогового управления с выхода контроллера в сети?
Да какой тут пример... Масштабировать чтоль?
Формула:
(Верхнее значение шкалы в REAL/задание в REAL)*27648.0 и конвертировать в целое с выделением целого числа. Результат в выходную аналоговую переменную... Курсы скачайте, там должны быть примеры.