[?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
willis
Posts: 36
Joined: Thu Dec 18, 2008 11:08 am
Location: Ukraine

[?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP

Post by willis »

Доброе время суток.
Столкнулся с такой проблемой:
Есть CPU 317-2DP, с переферией.
На цпу-шке горит диод ошибки SF и мигает диод BF2.
Сам ПЛК находится в режиме RUN и вроде как отрабатывает нормально.

И вот хотел узнать что значит когда горят эти диоды, а программа исполняется.
В частности интересно про BF2, даже не знаю что он значит.
Подрубиться через MPI не могу так как 2 выхода заняты, а отрубать периферийные модули чревато.
Нормальную документацию по этому цпу тоже найти не получается.
Заранее спасибо.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP

Post by CoMod »

Нормальную документацию по этому цпу тоже найти не получается.
http://www.automation-drives.ru/as/down ... U31x_r.pdf
BF 1 и 2 - ошибки на шине разъёма 1 и 2
SF - ошибка в программе
То что контроллер продолжает работу - значит в программе стоят блоки обработки ошибок шины и программы OB7***, возможно даже они пустые.

Нормальные монтажники обычно оставляют на контроллере штекеры Профибус с разъёмом для подключения программатора на торце - к нему и надо подключаться.
Затем смотреть диагностику в HWConfig - там указываются адреса сбоев в программе и сети.
willis
Posts: 36
Joined: Thu Dec 18, 2008 11:08 am
Location: Ukraine

Re: [?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP

Post by willis »

есть возможность подрубить CP с ethernet. Надо будет попробовать подключиться к цпу через cp и разобраться с ошибками.

А чем может быть вызвана ошибка шины?
Если я не ошибаюсь, то на второй шине висят et200s булевые модули и какую они могут ошибку дать?
разве что аппаратную неисправность, но это слишком круто.
Хотя возможно на 2ой шине висят частотники, но их я проверял, они все в порядке.

Вообщем пятница, как обычно. Всё ломается только по пятницам.
буду разбираться.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP

Post by CoMod »

willis wrote:есть возможность подрубить CP с ethernet.
То есть возможность остановить систему, снять контроллер с профильной рейки, воткнуть ему взад П-переходник шины, привинтить контроллер к рейке, вставить СР, сконфигурировать в проекте этот СР,...
А не проще заменить штекер Профибус на имеющий разъём подключения программатора ? На MPI наверное панель оператора висит ?
Image
willis wrote:А чем может быть вызвана ошибка шины?
Если я не ошибаюсь, то на второй шине висят et200s булевые модули и какую они могут ошибку дать?
разве что аппаратную неисправность, но это слишком круто.
Хотя возможно на 2ой шине висят частотники, но их я проверял, они все в порядке.
Раз много устройств, то и возможных источников много - посмотри на светодиоды BF всех устройств на шине.
Обычно на сбойном устройстве тоже горит ошибка.
Или забитая в контроллер конфигурация сети не соответствует реальной - кто то упёр одно устройство :D
или кто то вырубил терминаторы на конечных штекерах.
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: [?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP

Post by Dfcz »

CoMod wrote:...Раз много устройств, то и возможных источников много - посмотри на светодиоды BF всех устройств на шине.
Обычно на сбойном устройстве тоже горит ошибка.
Или забитая в контроллер конфигурация сети не соответствует реальной - кто то упёр одно устройство :D
или кто то вырубил терминаторы на конечных штекерах.
Абсолютно в дырочку.
Даже не надо подключаться, можно визуально определить, что не так с профибусом. (BF- ошибка по профибусу, и как правило на работающем оборудовании - это на аппаратном уровне).
willis
Posts: 36
Joined: Thu Dec 18, 2008 11:08 am
Location: Ukraine

не грамотный emergency stop

Post by willis »

Проблему обнаружил - не было питания на одном из частотников. И вот теперь возникает следующий вопрос, грамотным ли является исполнение кнопки аварийного останова системы которая вызывает ошибку шины и как следствие переход контроллера на OB обработки аппаратных ошибок. "Красная кнопка" подключена ко входу одного из модулей ПЛК, и при её нажатии вызывалась FC которая отрубала выход на котором висит реле запитки частотника, т.е. попросту красная кнопка вызыввает аппаратную ошибку ПЛК. Грамотно ли это??? Посоветуйте пожалуйста.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP

Post by CoMod »

Грамотно так - питание 24 В должно быть постоянно подано на модули Профибус частотников отдельным проводом от отдельного блока питания,
а по "красной кнопке" отключать силовой контактор подачи питания на частотники.
То есть модуль Профибус будет всегда на связи и будет сообщать состояние частотника - в том числе и наличие силового напряжения на входе.
willis
Posts: 36
Joined: Thu Dec 18, 2008 11:08 am
Location: Ukraine

Re: [?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP

Post by willis »

По идее так и есть, 24В помоему не отрубает(помоему когда мерял, 24 на входе были), отрубает только силу, но частотник ложится намертво вызывая ошибку на шине. Частотники Danfoss VLT. Согласен, что 24В должно хватать для функционирования схемы управления частотником, для того чтобы он жил на шине и мог отрапортовать контроллеру, мол "пропали фазы у меня, чё делать?"
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP

Post by CoMod »

С теми модулями для частотников, с которыми имел дело, такого не было если у них было отдельное питание модуля.
Иначе это абсурд для Профибус. Непоследний модуль в сети даже без питания не может повесить сеть - ОВ ошибки будет вызван и если он есть, то контроллер будет продолжать работать согласно программе (например выдавать на экран сообщение об отсутствии связи с устройством).
24В помоему не отрубает
Проверь подключение ещё раз и убедись.
Netik
Posts: 24
Joined: Fri Mar 05, 2010 8:27 am

Re: [?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP

Post by Netik »

С частотниками Danfoss VLT работали, питание 24 вольта на них заводить не надо было.

Схема в вашем случае сделана просто, только альтернативы выключать на холодную реле не вижу.
Так как это должно быть сопряжено с изменением конфигурации по ходу работы.
Simatic все таки рассчитан на то, чтоб работать с сконфигурированным оборудованием, и отсутствие чего-либо в конфигурации по любому должно выдать ошибку на шине DP.
Netik
Posts: 24
Joined: Fri Mar 05, 2010 8:27 am

Re: [?]: SF и BF ошибки на CPU 317-2DP

Post by Netik »

Можно держать всегда включенным частотный преобразователь, выключать его програмно. Скорее всего просто программу управления к нему не написали. А запускается без лишних слов подобно тумблеру в сеть. (через реле-выход DO).