[?]: теги в WinCC из неинтегрированного Степ7

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
[BBT-108]Pascal
Posts: 2
Joined: Mon Jan 25, 2010 5:30 am

[?]: теги в WinCC из неинтегрированного Степ7

Post by [BBT-108]Pascal »

Добрый день, Коллеги.

Имеется проект на Step7: входных и выходных параметров около 1500 каждого типа + промежуточные данные(порядка 500), передаваемые в WinCC.
Вопрос в том, как автоматизировать свой труд и не в ручную создавать теги в WinCC?
Eugene_Shats
Posts: 35
Joined: Sun May 17, 2009 1:03 pm
Location: Ukraine

Re: теги в WinCC

Post by Eugene_Shats »

[BBT-108]Pascal wrote:Вопрос в том, как автоматизировать свой труд и не в ручную создавать теги в WinCC?
Для автоматизации Вашего труда прежде всего проект WinCC должен быть интегрирован в проект STEP7. Для возможности осуществить это при установке WinCC должны быть выставлены соответствующие опции.
[BBT-108]Pascal
Posts: 2
Joined: Mon Jan 25, 2010 5:30 am

Re: теги в WinCC

Post by [BBT-108]Pascal »

Если отказаться от интеграции в проект Step7? Программа пишется другим программситом и изменяется день ото дня, из-за изменений в проекте заказчика. А работа над программой ивизуализацией идет аралельно. Интеграция в проект не представляет возможности.
dmitry_79
Posts: 149
Joined: Sun Dec 20, 2009 1:30 pm
Location: Russia

Re: [?]: теги в WinCC из неинтегрированного Степ7

Post by dmitry_79 »

Можно организовать массив тегов в WinCC. Такой массив в WinCC описывается одной строкой. Правда для этого нужно чтобы данные в PLC распологались в определнном порядке...

Одним из преимуществ такого способа является так-же то, что массив тегов в WinCC считается как один лицензированный тег. :) Таким образом можно увеличить количество лицензируемых внешних переменных.
Last edited by dmitry_79 on Tue Jan 26, 2010 6:12 am, edited 1 time in total.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: [?]: теги в WinCC из неинтегрированного Степ7

Post by sania »

по сетке есть возможность работы над одним проектом.один ПЛК,другой ВинСС программит
это не пойдёт?
VadVik
Posts: 21
Joined: Mon Jan 22, 2007 12:30 pm
Location: Ukraine

Re: [?]: теги в WinCC из неинтегрированного Степ7

Post by VadVik »

Можно заранее определить все данные в Step7, потом интегрировать WinCC и работать параллельно, потом просто путем копирования объединить два готовых проекта!