контроллер Simatic S5-110

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
ALEX

контроллер Simatic S5-110

Post by ALEX »

Контроллер Simatic S5-110 Когда читаем ПЗУ на программаторе PG720,
выдается сообщение об ошибке.
Подключить программатор PG720 не можем, потому что на S5-110 нет разьема к которому б подходил кабель для подключения S5, который поставляется вместе с программатором
Вопрос:
Как прочитать программу с контроллера.
Pavel

Post by Pavel »

S5-110 существует в двух вариантах. A и S, причем это совершенно разные контроллеры, общая у них только перифирия. И если 110S является полноценным представителем семейства S5, то серия А это вообще отдельный случай. Там вообще-то процессора как такового нет, а имеется многоразрядный счетчик перебирающий адреса ПЗУ, и выдающий результаты. Поэтому там для реализации таймеров и счетчиков применяются автономные аппаратные модули.
Для программирования таких устройств подходят только специализированные программаторы PG631 ,PG670.
Насколько мне известно - такой раритет отсутствует даже у сервисных служб Сименса.
Хотя изделия чрезвычайно дубовые и надежные