Есть такое задание:
фирма, помимо всего прочего, является сервисным центром (тестирование насосов),
необходимое оборудование закуплено, остается написать программу в контроллер.
В насосе, фактически, тестируется соотношение входной мощности к выдаваемому напору.
Есть для этой цели специальный стенд, а так же был приобретен контроллер SIMATIC S7-300(312c), с ним в комплекте Step7 Lite и WinCC Flexible.
Поскольку я с контроллерами никак (я веб-программист), а задание таки делать нужно,
местный админ постоветовал начать с самого простейшего: хотя бы научиться снимать
показания с датчиков.
Ну и, собственно, вопрос, с чего начать-то?
Руководство по Step7 Lite я прочитал, но этого не достаточно.
Например, я не знаю, как вообще подключаются датчики к контроллеру,
и как потом обрабатывать сигнал с него.
К сожалению, нигде в живую я посмотреть не могу, как это все делается.
[?]: Написать "Тестирование насосов с "0""
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Автоматическое тестирование насосов
Подробно опиши датчики (марка, ссылка) и стенд, и каким образом происходит управление насосом - частотник ?
Фото приветствуются.
Смотри русскую документацию Первые шаги
Смотри примеры
http://support.automation.siemens.com/W ... n/36435784
http://support.automation.siemens.com/W ... n/22900091
Фото приветствуются.
Смотри русскую документацию Первые шаги
Советую плюнуть на бесплатную Lite и использовать полноценную версию Степ7 Проф 5.4 SR6 - под неё примеры есть на сайте поддержки. Программы можешь отлаживать/прогонять на программном симуляторе PLCSIM.Программируемый контролер S7-300C Первые шаги
S7-300C Примеры программ для технологических функций
SIMATIC. SM331; AI 8 x 12 Bit. Первые шаги (конкретно про работу с аналоговыми датчиками)
Смотри примеры
http://support.automation.siemens.com/W ... n/36435784
http://support.automation.siemens.com/W ... n/22900091
-
- Posts: 2
- Joined: Fri Mar 12, 2010 7:46 am
Re: [?]: Написать "Тестирование насосов с "0""
1) Датчики:
- Мановакуумметр
- Манометр
- Датчик давления
- Расходометр
- Возможно управляемая заслонка
Подробнее пока не могу, сейчас спросить не у кого, выясню немного позже.
2) Стенд:стенд предназначен для испытания максимально возможного количества насосов GRUNDFOS.
В результате тестирования нужно получить 2 графика:
- мощность / расход (как именно будет регулироваться мощность, я сам еще не знаю)
- напор / расход (напор видимо будет регулироваться спомощью управляемой заслонки, тоже уточню)
Стенд:
Схема:
3) Да, насосы с частотным управлением.
- Мановакуумметр
- Манометр
- Датчик давления
- Расходометр
- Возможно управляемая заслонка
Подробнее пока не могу, сейчас спросить не у кого, выясню немного позже.
2) Стенд:стенд предназначен для испытания максимально возможного количества насосов GRUNDFOS.
В результате тестирования нужно получить 2 графика:
- мощность / расход (как именно будет регулироваться мощность, я сам еще не знаю)
- напор / расход (напор видимо будет регулироваться спомощью управляемой заслонки, тоже уточню)
Стенд:
Схема:
3) Да, насосы с частотным управлением.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Написать "Тестирование насосов с "0""
Приветствую!
Схема подключения будет выглядеть примерно вот так:
Не знаю какая у Вас плата аналоговых входов, поэтому изобразил плату, которую использую чаще всего. А схему входов Вашего модуля можно глянуть на крышке.
Разберетесь с подключением, дальше необходимо сконфигурировать в Step7 в HWConfig всю конфигурацию контроллера.
Схема подключения будет выглядеть примерно вот так:
Не знаю какая у Вас плата аналоговых входов, поэтому изобразил плату, которую использую чаще всего. А схему входов Вашего модуля можно глянуть на крышке.
Разберетесь с подключением, дальше необходимо сконфигурировать в Step7 в HWConfig всю конфигурацию контроллера.