Russian wrote:Имеется проблема с 224ХР и TD200 - сообщение "No parameter block", в status chart видно что переменные отвечающие за конфигурацию совпадают с оригинальными (до загрузки), TD DATA 0 начинается с VB0 и parameter block adress на панели тоже установлен в 0. Что ещё можно сделать. СРОЧНО
[?]: S7-200+TD-200 problem
-
- Posts: 20
- Joined: Fri Mar 26, 2010 7:14 am
[?]: S7-200+TD-200 problem
Have problem with 224XP connected to TD200 - "No parameter block", while in status chart I see that all VB and VW responsible for configuration match original (TD DATA 0) before download, it starts from VB0 and parameter block adress at panel is also set to 0. What else can be done. URGENT
-
- Posts: 66
- Joined: Tue May 12, 2009 9:50 am
Re: [?]: S7-200+TD-200 problem
Smells like it is an TD problem. Check the TD settings (MPI address, V memory, etc...)
Otherwise, check your cabling. Do you use Profibus cable? Maybe PLC & TD are far away and you have EM interference. Try to ground the cable properly.
Usually it's a communication problem, it is rare to have faulty hardware, but you should also check your hardware.
glhf
Otherwise, check your cabling. Do you use Profibus cable? Maybe PLC & TD are far away and you have EM interference. Try to ground the cable properly.
Usually it's a communication problem, it is rare to have faulty hardware, but you should also check your hardware.
glhf
-
- Posts: 41
- Joined: Wed Sep 06, 2006 10:07 am
- Location: Slovenia
Re: [?]: S7-200+TD-200 problem
Or maybe you have uncheked sending of datablock in communication options.