Имееться Scada-сервер №1 подключенный по Профибусу с тремя PLC. Имееться Scada-сервер №2 подключенный по Профибусу с другими тремя PLC. Все PLC соединены сетью MPI. Хочеться информацию наблюдаемую на сервере №1 смотреть и на №2. Понятно, что надо организовать обмен между PLC с помошью глобальной таблицы обмена (PLC- S7-300).
Вопрос: Обе таблицы создаються как на №1 так и на №2? Загружаться должны с обоих серверов и должны ли при этом PLC находиться в режиме STOP?
Заранее благодарен за ответы. Спасибо
Обмен данными между PLC
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
чёт нифига не понятно.
если обмен между PLC с помошью глобальной таблицы,то это создаётся в PLC.причём здесь серваки?
можно ещё и через ТСР серваков(DDE)
что за скада?Понятно, что надо организовать обмен между PLC с помошью глобальной таблицы обмена (PLC- S7-300).
Обе таблицы создаються как на №1 так и на №2? Загружаться должны с обоих серверов
если обмен между PLC с помошью глобальной таблицы,то это создаётся в PLC.причём здесь серваки?
можно ещё и через ТСР серваков(DDE)
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
серверы совсем ни причём.
в стёпе создаёшь таблицу глоб.данных,компилируешь её и грузишь во ВСЕ контроллеры,которые завязаны в таблице,при этом ПЛК переходит в стоп!
так как у тебя нет общего соединения между всеми ПЛК и каким-либо компом,придётся подключаться к каждому сегменту по-отдельности и грузить или подключиться через MPI(тогда сможешь грузить во все с одного места)
все ПЛК должны сидеть в одном проекте стёпы
в стёпе создаёшь таблицу глоб.данных,компилируешь её и грузишь во ВСЕ контроллеры,которые завязаны в таблице,при этом ПЛК переходит в стоп!
так как у тебя нет общего соединения между всеми ПЛК и каким-либо компом,придётся подключаться к каждому сегменту по-отдельности и грузить или подключиться через MPI(тогда сможешь грузить во все с одного места)
все ПЛК должны сидеть в одном проекте стёпы