[?]: PPI кабель для SINAUT MD720-3

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
lumen_xp
Posts: 57
Joined: Tue Feb 23, 2010 8:36 am
Location: Екатеринбург

[?]: PPI кабель для SINAUT MD720-3

Post by lumen_xp »

Имеется контрллер SIMATIC S7 CPU 224 и GPRS модем SINAUT MD720-3. У модема интерфейс RS-232.
На сколько реально будет использовать самодельный кабель схема PPI CABLE STEP7.pdf для связи контроллера и
модема.
Исходя из схемы питание берется от 7 контакта PLC и внешних связей не понадобиться?
В документации на модем указано что он соединяется с контроллером кабелем RS-232 to PPI.
Last edited by lumen_xp on Wed May 05, 2010 4:10 pm, edited 1 time in total.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: PPI кабель для SINAUT MD720-3

Post by CoMod »

Исходя из схемы питание берется от 7 ко ... адобиться?
контакты PLC: "2" = 0V, "7"=+24 В
Не все 7805 рассчитаны на +24В на входе.
Где то писали, что надо обратить внимание на экраны разъёмов, чтобы не получить ~220V между Землёй стационарного компа и Контроллера.
lumen_xp
Posts: 57
Joined: Tue Feb 23, 2010 8:36 am
Location: Екатеринбург

Re: [?]: PPI кабель для SINAUT MD720-3

Post by lumen_xp »

Сейчас посмотрел 2 датащита на 7805 различный производителей. У обоих input voltage 35 V.
Масса же вроде как объединяется. Каким чудом может возникнуть потенциал в 220В?
Собственно вопрос то в подключении модема к контроллеру. Источник схемы утверждает что связь PC c контроллером работает.
Вот еще один пример аналогичного девайса http://www.automatas.org/foro/viewtopic ... hlight=ppi
lumen_xp
Posts: 57
Joined: Tue Feb 23, 2010 8:36 am
Location: Екатеринбург

Re: [?]: PPI кабель для SINAUT MD720-3

Post by lumen_xp »

Что то не отработала схемка.
Я взял заведомо рабочую схему Image
и добавил к ней часть связанную с микросхемой 75176. В итоге Микровин не увидел железку.
lumen_xp
Posts: 57
Joined: Tue Feb 23, 2010 8:36 am
Location: Екатеринбург

Re: [?]: PPI кабель для SINAUT MD720-3

Post by lumen_xp »

Работоспособной оказалась следующая схема Image
Только согласно документации на MAX232 я изменил емкости конденсаторов с 10 на 1мкФ ну и полярность кое где страдает (см. предыдущий рисунок, на нем полярность верная).
Step7 увидел какое то устройство с нужным адресом, но вот что за устройство определить он не смог.
Аналогичный результат показал и старый кабель SIEMENS PPI-RS232 у которого 5 тумблеров для переключения.
Программа на контроллер заливалась нормально и ошибок не было.
Отсюда можно предположить что кабель работает практически нормально.
При соединении контроллера с модемом возникли следующие интересные вещи.
ОРС сервер видит модем, но не видит что дальше за ним находится.
Старый кабель SIEMENS отработал нормально и передал нужные данные, правда пришлось изменить скорость на кабеле с 9600 до 11200.
Как я понял самодельный кабель был разработан на скорость именно 9600.
Подскажите как увеличить скорость и заставить модем ловить данные?