Сбой модуля MICROMASTER 4 PROFIBUS

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Сбой модуля MICROMASTER 4 PROFIBUS

Post by CHANt »

Столкнулись с проблемой "сбоя" модуля MICROMASTER 4 PROFIBUS 6SE6400-1PB00-0AA0. Установлен на ММ420, панель ВОР 6SE6400-0BP00-0AA0 и этот модуль. В сети 12 ММ420/430, контроллер CPU-314-2DP. Питание, +24В, на модули MM4 профибаса организованно от ИБП. При пропадании электроснабжения объекта ( на модулях профибаса питание остается), один из модулей выпадает в ошибку (горит красный светодиод).
Лечится, только сменой адреса микриками и в HWConfig. В сети этот модуль имеет адрес 5, расположен в середине сети. Расстояния между узлами не более 15 метров. Соединения, контакты все перепроверены. В диагностике ничего утешительного не видно. По сети приходит, в 4 словах управления: что привод в работе, частота 50 Гц, ток 5 А т.е. инфа осталась при отключении питания ПЧ, при этом есс-но SFC14/15 грит - связи нет. По остальным модулям узлов сети проблем нет. Кто сталкивался?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: Сбой модуля MICROMASTER 4 PROFIBUS

Post by CoMod »

Обратить внимание на прямость ножек
Image
http://support.automation.siemens.com/W ... n/23623849

Замени штекер Профибус.
Сравни Таблицу параметров этого модуля с остальными.
Поставь этот модуль на другой частотник.
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: Сбой модуля MICROMASTER 4 PROFIBUS

Post by CHANt »

1) Штеккер, ножки, разве что только языком не облизывали.. :)
2) Таблица параметров идентична с другим ПЧ, одну и туже задачу выполняют. Параметрировали заново;
3) Другой модуль на этом ПЧ не глючит. Попробуем проверить еще на других ПЧ. Но, вот ведь фишка - с ПЧ автоматом снимаешь питание, не глючит, а если весь объект остается без напруги - он слетает...Весь объект дергать не сильно получается.