Здравствуйте!
Вопрос знатокам Simatic RIC S7-300 и не только:
по требованию ТЗ для связи со смежной системой необходимо использовать 2 указанных интерфейса
причем смежную систему делает другой исполнитель,
так как опыта работы именно с данными интерфейсами честно сказать никакого нет, а оборудование еще не приобретено
а смежник уже начинает (в жесткой и грубой форме) требовать comunication table (как я понимаю для написания своей скады)
вопрос!
какие данные необходимо указывать в данном документе
и вообще как на пальцах выглядит привязка к контроллерным переменным именно по этим двум интерфейсам (указывается область памяти контроллера или как то иначе???) со стороны стороннего разработчика верха (причем верх как я понял будет не Siemens).
Заранее благодарю за ответы и посильную помощь
[?]: Modbus RTU и протокол 60870-5-104 Simatic RIC
-
- Posts: 38
- Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: [?]: Modbus RTU и протокол 60870-5-104 Simatic RIC
C RIC не работал, но...Для какой отрасли делаете - электроэнергетика?
Если так, то по идее должен быть IEC 60870-5-101 (RS-232) и IEC 60870-5-104 (Ethernet). Modbus RTU похоже для другой системы - в качестве передачи телеметрии не подходит по требованиям.
Для 104 протокола Вам необходимо согласовать протокол совместимости. Заполняется такая бумажка, где указываются настройки серверной части, настройки адресации, типов переменных ит.д.. Затем составляется БД телеметрии где ничего умного нет, наименование и адрес переменных. Адресация переменных, принята и прижилась уже давно, это
с 0 адреса - телесигнализация
с 1024 адреса - телеизмерения.
Протокол совместимости (или его еще называют формуляр) есть в тексте ГОСТ Р МЭК 870-5-104, и в ГОСТ Р МЭК 870-5-101.
P.S. Типы переменных по ТС используют с меткой времени, то есть это фактически структурный тип данных. Все оговаривать надо в протоколе.
Очень бы хотелось посмотреть на набор сименсовских функций по 101/104 для Симатиков. Тогда может что и конкретней сказал.
Если так, то по идее должен быть IEC 60870-5-101 (RS-232) и IEC 60870-5-104 (Ethernet). Modbus RTU похоже для другой системы - в качестве передачи телеметрии не подходит по требованиям.
Для 104 протокола Вам необходимо согласовать протокол совместимости. Заполняется такая бумажка, где указываются настройки серверной части, настройки адресации, типов переменных ит.д.. Затем составляется БД телеметрии где ничего умного нет, наименование и адрес переменных. Адресация переменных, принята и прижилась уже давно, это
с 0 адреса - телесигнализация
с 1024 адреса - телеизмерения.
Протокол совместимости (или его еще называют формуляр) есть в тексте ГОСТ Р МЭК 870-5-104, и в ГОСТ Р МЭК 870-5-101.
P.S. Типы переменных по ТС используют с меткой времени, то есть это фактически структурный тип данных. Все оговаривать надо в протоколе.
Очень бы хотелось посмотреть на набор сименсовских функций по 101/104 для Симатиков. Тогда может что и конкретней сказал.