проблема с передачей через MD720-3!

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
cjspark
Posts: 2
Joined: Tue Jun 29, 2010 9:01 pm

проблема с передачей через MD720-3!

Post by cjspark »

здравствуйте!

нужна помощь по части передачи данных по GPRS сети через MD720-3!
в качестве примера использовал Set31.
написал свою программу, особо не отличающуюся от примера.

проблема заключается в том, что при вызове блока WDC_Send он выдает ошибку 0002, т.е. Timeout.
Во время подачи на блок WDC_Send бита Send(начало отправки) возвращается бит Busy, затем Abort с кодом ошибки. не проходит связь, и не могу понять почему!! :(
в режиме отладки блок WDC_CONFIG возвращает бит Done(т.е. конфигурация модема АТ командами), WDC_INIT тоже DONE, а вот связь с Sinaut Micro SC не проходит. даже видимо не доходя до соединения
Сим карты брал в МТС спецально с усугой для передачи данных для корпоративных клиентов. В качестве статического IP адреса использую Dyn-DNS.

Может кто сможет помочь в чем может быть проблема??!!
cjspark
Posts: 2
Joined: Tue Jun 29, 2010 9:01 pm

Re: проблема с передачей через MD720-3!

Post by cjspark »

нашел первый косячок!!
если кому интересно будет:
хотя в документации и пишется, что модем должен автоматом переходить в режим OPC, этого не происходило, пришлось АТ командами в ручную переключать с Терминального режима в OPC.
теперь почему-то контролер не заносит в модем нужные данные :? а именно все что записывается из блока WDC_CONFIG. и постоянно маргает лампочка S, типо не правильный ПИН-код, хотя он отключен :?
будем разбираться дальше :roll: