I can not link the address of the HMI to PLC.
PLC ABB soft Codesys.
Добрый день!
У меня не получается связать адреса из HMI в PLC.
PLC ABB soft Codesys.
Добрый день!
У меня не получается связать адреса из HMI в PLC.
PLC ABB soft Codesys.
Спасибо всем за отклик. ПЛК у мя АББ АС 500 и дров на него нету, пришлось настраивать через МОДБАС РТУ. Панелька MT6070iH. Я просто не вкуриваю, какого вида адреса прописываются в софте EasyBuilder8000?! Вот в ПЛК ( среда Codesys) модбас адрес я прописываю в виде %MW0.100 - W -это тип перемееной WORD, 0 - это номер порта, 555 - адрес. В софте панельки ( см. скрин 1) У объекта индикатор, параметры Device Type" - ставлю 3x ( это вроде регистр на считывание) , 555 - это адрес, но значение переменной ПЛК %MW0.100 почему то не приходит, хоть панелька сигнализирует о наличии связи с ПЛК.Oldman wrote:ftp://ftp.weintek.com/../../MT8000/drivers/ тут все дрова с которыми работает 8000 панель.думаю разберешься поискав в каталогах сервака.
в плк считается правильно с "0" адреса, а вот в панельке не правильно с "1"-гоKanava666 wrote:Разобрался! Смещение адресов. В плк адрес 9 , в панельке 10.