Приветствую коллеги
простая вроде ситуация
есть 4 контроллера 300ки
каждый молотит свою логику
необходимо с цикличностью не более 1 сек
чтобы они обменялись между собой приблизительно 14 байтами
при этом чтобы режим работы не зависел от других (то есть 1 завалился - трое продолжают работать и обмениваться между собой)
+ к каждому подцеплена панелька MP
+ есть еще одна общая панелька MP (для всех так сказать)
вижу четыре пути обмена данными
SEND/RECEIVE
FMS протокол (мастер слейв)
DP протокол (мастер слайв)
Обмен глобальными данными (GD)
Вот думаю либо взять 315-2DP
либо 312 с каким либо коммуникациоником
что посоветуете? как менее гемморойно реализовать обмен
[?]: Объеденить в сеть 4 контроллера S7-300
-
- Posts: 38
- Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: Объеденить в сеть 4 контроллера S7-300
Какие контроллеры в работе?
------------sania----------
расстояния между ними?
GD - значит уже связаны по MPI? тогда PUT/GET
------------sania----------
расстояния между ними?
GD - значит уже связаны по MPI? тогда PUT/GET
-
- Posts: 38
- Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
- Location: Russia
Re: Объеденить в сеть 4 контроллера S7-300
Расстояния между ними метров 30 максимум
дык ведь вопрос в том какие контроллеры поставить (либо 315-2ДП либо 312 с коммуникационниками)
дык ведь вопрос в том какие контроллеры поставить (либо 315-2ДП либо 312 с коммуникационниками)
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: Объеденить в сеть 4 контроллера S7-300
Во проблемы...Dionis wrote:Расстояния между ними метров 30 максимум
дык ведь вопрос в том какие контроллеры поставить (либо 315-2ДП либо 312 с коммуникационниками)
В CPU315-2DP 128 Кбайт памяти
в CPU312С - 32 Кбайта
Совершенно для разных по объему и количеству задач, что выражается и в цене
к примеру, CPU312С+СР342-5 дешевле немного,чем CPU315-2DР.
Поставь CPU313С-2DP чуть дешевле чем другие варианты
Если CPU с встроенным интерфейсом 2DР применять будешь, можно хоть MPI, хоть Profibus-DP или все вместе и в разнобой. Если CPU без доп. интерфейса, тогда только MPI, до 8 соединений поддерживает. Для твоей задачи лучше Profibus-DP использовать - 9 устройств в сети. На 2DР можно разнести интерфейсы - один для панели (Не забудь нужный интерфейс при выборе панели), один для обмена с другими CPU. Или один интерфейс на два контроллера, другой на другие два контроллера. Вариантов куча.
Для сетей RS-485, в случае выхода из строя одного из контроллеров, необходимо чтобы была обеспечена целостность физической линии связи, и вызван необходимый ОВ диагностики.
-
- Posts: 38
- Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
- Location: Russia
Re: [?]: Объеденить в сеть 4 контроллера S7-300
Пасибо
поизучаю CPU313С-2DP
а то я с самого начла компактные даже как то и не рассматривал, а там оказвается 2 ДП есть
поизучаю CPU313С-2DP
а то я с самого начла компактные даже как то и не рассматривал, а там оказвается 2 ДП есть