[?]: Объеденить в сеть 4 контроллера S7-300

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Dionis
Posts: 38
Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
Location: Russia

[?]: Объеденить в сеть 4 контроллера S7-300

Post by Dionis »

Приветствую коллеги
простая вроде ситуация
есть 4 контроллера 300ки
каждый молотит свою логику

необходимо с цикличностью не более 1 сек
чтобы они обменялись между собой приблизительно 14 байтами
при этом чтобы режим работы не зависел от других (то есть 1 завалился - трое продолжают работать и обмениваться между собой)
+ к каждому подцеплена панелька MP
+ есть еще одна общая панелька MP (для всех так сказать)

вижу четыре пути обмена данными
SEND/RECEIVE
FMS протокол (мастер слейв)
DP протокол (мастер слайв)
Обмен глобальными данными (GD)

Вот думаю либо взять 315-2DP
либо 312 с каким либо коммуникациоником

что посоветуете? как менее гемморойно реализовать обмен
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: Объеденить в сеть 4 контроллера S7-300

Post by CHANt »

Какие контроллеры в работе?

------------sania----------
расстояния между ними?
GD - значит уже связаны по MPI? тогда PUT/GET
Dionis
Posts: 38
Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
Location: Russia

Re: Объеденить в сеть 4 контроллера S7-300

Post by Dionis »

Расстояния между ними метров 30 максимум

дык ведь вопрос в том какие контроллеры поставить (либо 315-2ДП либо 312 с коммуникационниками)
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: Объеденить в сеть 4 контроллера S7-300

Post by CHANt »

Dionis wrote:Расстояния между ними метров 30 максимум

дык ведь вопрос в том какие контроллеры поставить (либо 315-2ДП либо 312 с коммуникационниками)
Во проблемы... :D
В CPU315-2DP 128 Кбайт памяти
в CPU312С - 32 Кбайта
Совершенно для разных по объему и количеству задач, что выражается и в цене
к примеру, CPU312С+СР342-5 дешевле немного,чем CPU315-2DР.
Поставь CPU313С-2DP чуть дешевле чем другие варианты :D
Если CPU с встроенным интерфейсом 2DР применять будешь, можно хоть MPI, хоть Profibus-DP или все вместе и в разнобой. :D Если CPU без доп. интерфейса, тогда только MPI, до 8 соединений поддерживает. Для твоей задачи лучше Profibus-DP использовать - 9 устройств в сети. На 2DР можно разнести интерфейсы - один для панели (Не забудь нужный интерфейс при выборе панели), один для обмена с другими CPU. Или один интерфейс на два контроллера, другой на другие два контроллера. Вариантов куча. :)
Для сетей RS-485, в случае выхода из строя одного из контроллеров, необходимо чтобы была обеспечена целостность физической линии связи, и вызван необходимый ОВ диагностики.
Dionis
Posts: 38
Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
Location: Russia

Re: [?]: Объеденить в сеть 4 контроллера S7-300

Post by Dionis »

Пасибо
поизучаю CPU313С-2DP