[?]: нужен интервал в 600 секунд

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
ONYX
Posts: 2
Joined: Mon Jun 21, 2010 2:44 am

[?]: нужен интервал в 600 секунд

Post by ONYX »

Всем доброго дня!!!Мне нужно опросить расходомер(сигнал 4..20мА), только опрашивать нужно раз в 600 секунд.
Хочу применить для этого дела ОВ32(из него опрашивать расходомер).
В свойствах CPU, во вкладке Cyclic Interrupts -> OB32 стоит 1 секунда по умолчанию, максимум что можно сделать это выставить на 60 секунд, а мне нужно 600....
Подскажите пожалуйста, может есть другие пути решения этой задачи?
Спасибо всем ответившим!!!
Schtiel
Site Admin
Posts: 1122
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Re: [?]: нужен интервал в 600 секунд

Post by Schtiel »

ONYX wrote:В свойствах CPU, во вкладке Cyclic Interrupts -> OB32 стоит 1 секунда по умолчанию, максимум что можно сделать это выставить на 60 секунд, а мне нужно 600....
Как вариант, поставить счетчик от 1 до 10 в OB32 и считывать только каждый 10-й цикл.
Aboff
Posts: 1
Joined: Fri Apr 23, 2010 8:58 am

Re: [?]: нужен интервал в 600 секунд

Post by Aboff »

...или просто таймер на 10мин (s5t#10m) с перезапуском самого себя.