Масштабирование аналоговых выходов

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
alexvega
Posts: 8
Joined: Wed Mar 19, 2008 3:52 am
Location: Russia

Масштабирование аналоговых выходов

Post by alexvega »

Добрый день.

Возникла проблема с уровнем выходного сигнала на одном из аналоговых выходов S7 314C-2 PtP. Проверил утилитой (Monitor/Modify) их исправность. Оба канала исправны, но в работе один аналоговый выход достигает максимального уровня 1,5 вольта. Я не специалист в PLC Siemens и предполагаю, что произошло нарушение масштабирования аналогового выхода. Прошу, у Специалистов, рекомендаций по выявлению причины неисправности.

p.s. с PLC я выгрузил проект, блок FC105 (аналоговые входа) защищен, FC106 открыт. Извиняюсь, если не точно описываю проблему, скачал курс ST-7SERV2 и начинаю изучать.

С уважением, Алексей.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Масштабирование аналоговых выходов

Post by sania »

alexvega wrote:Проверил утилитой (Monitor/Modify) их исправность.
вообще-то,они,кажется не мониторятся.может сам датчик неисправен и гасит выход?
масштабируется по входным параметрам блока UNSCALE,не обязательно это будет FC106
pupena_san
Posts: 392
Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
Location: Киев

Re: Масштабирование аналоговых выходов

Post by pupena_san »

А в конфигурации он точно настроен на напряжение?
alexvega
Posts: 8
Joined: Wed Mar 19, 2008 3:52 am
Location: Russia

Re: Масштабирование аналоговых выходов

Post by alexvega »

Да оба аналоговых выхода сконфигурированны на вывод напряжения 0 - 10В
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: Масштабирование аналоговых выходов

Post by CHANt »

Алексей! Чтобы что-то рекомендовать - нужна Ваша схема подключения к оборудованию, листинг вызова FC106 Unscalе, настройка ЦПУ в HWConfig. Верней, лучше схему и сам выгруженный проект. Иначе - гадание на кофейной гуще. А аналоговые выходы компактных CPU работают неплохо и глюков, лично я, не встречал.
Maikl555
Posts: 1
Joined: Tue Apr 08, 2014 6:33 pm

Re: Масштабирование аналоговых выходов

Post by Maikl555 »

Вот вопросик по масштабированию встроенного аналогового выхода в CPU-313C
С помощью fc106(unscale) вызываемого в OB35 получается масштабирование, т.е. на входах fc нижняя граница 30, верхняя 500, значение которое нужно преобразовать в INT 300, и биполярность 0(от 0 до 10В). С помощью одного из дискретных входов подаю на вх. EN fc106 логическую 1 и на вых. OUT появляется значение 16тыс. с коп.

Но вот проблема измеряю U на аналог вых PLC(между Mana и 16 клеммой) ничего нет.
В Hardware все настройки сделал 0 вых. разблокировал., а 1 блокировал, установил U от 0 до 10В.
Да и вот ещё при указании OUT в FC106 QW752(номер адреса который по умолчанию), контроллер выдавал ошибку SF, поставил QW120 ошибка перестала появляться при подаче 1 на EN.

Подскажите как получить напряжение на аналоговом выходе.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Масштабирование аналоговых выходов

Post by sania »

PQW752