CP 443-1 с двумя портами Ethernet

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
lumen_xp
Posts: 57
Joined: Tue Feb 23, 2010 8:36 am
Location: Екатеринбург

CP 443-1 с двумя портами Ethernet

Post by lumen_xp »

Имеется CP 443-1 с двумя портами Ethernet. 6GK7443-1EX20-0XE0 SIMATIC NET, КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР CP 443-1 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7-400 К INDUSTRIAL ETHERNET ЧЕРЕЗ ISO, TCP/IP AND UDP, S7-COMM., FETCH/WRITE, SEND/RCV С И БЕЗ RFC1006, MULTICAST, PROFINET IO- КОНТРОЛЛЕР, DHCP, SNMP V2, WEB-, ДИАГНОСТИКА. Господа профессионалы подскажите как его включить в сеть и зачем там 2 порта? Если использовать только один, то сеть работоспособна, когда подключаешь оба разъема в разные свитчи или один, то сеть ложиться и пинги не проходят. Я так понимаю что у CP 443-1 на оба порта один MAC адрес. Для чего тогда нужен второй порт если его нельзя использовать для резервирования?
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: CP 443-1 с двумя портами Ethernet

Post by CHANt »

Вообще, коммуникационики Ethernet имеют встроенный коммутатор (неуправляемый и прозрачный). Сам коммуникационник - это один порт (один IP, МАС и т.д.).
Обычно, использую один порт для подключения верхнего уровня, второй порт для PG. Работает и вариант - один порт на верхний уровень, второй порт на точку доступа WiFi к PG или к другому контроллеру. Т.е. если Вы подключите к двум свитчам и двум разным компам (серверам) то проблем быть не должно.
Для резервирования связи к одному потребителю (серверу) нужны два коммуникационных процессора.
lumen_xp
Posts: 57
Joined: Tue Feb 23, 2010 8:36 am
Location: Екатеринбург

Re: CP 443-1 с двумя портами Ethernet

Post by lumen_xp »

Ну собственно структура обмена по сети Ethernet должна была иметь следующий вид.
Image
Контроллер резервированный. У компьютеров имеется по две сетевые карты с разными ip и mac.
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: CP 443-1 с двумя портами Ethernet

Post by CHANt »

Маршрутизаторы вместо свитчей ставить надо, иначе никак такая схема не получится.
lumen_xp
Posts: 57
Joined: Tue Feb 23, 2010 8:36 am
Location: Екатеринбург

Re: CP 443-1 с двумя портами Ethernet

Post by lumen_xp »

Сейчас используется Управляемые коммутаторы Ethernet Lean Phoenix Contact FL SWITCH LM 8TX Артикул №: 2832632. Так что возможно я думаю маршрутизацию настроить будет. А если соединить вторые порты СР 443 между собой, в этом случае будет организована трансляция?
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: CP 443-1 с двумя портами Ethernet

Post by CHANt »

1) читайте про S7-Redconnect он нужен в данном случае, с PCS7 идет в комплекте.
2) зачем столь сложная система? У Вас два коммуникационника поставляющих одну и ту же информацию с одного контроллера (пуская и резервированного). Практического смысла в столь изощренной схеме нет! Если б у Вас два контроллера было и хотелось кольцо сделать, еще понятно было бы, а так - масло масляное...
предлагаю проще:
Image
Использовать медиа-конвертеры (медь-оптика). Меньше элементов - выше надежность. Если надо PG подключать или клиентские машины, то, через 3-сетевую плату компа РС-1 и РС-2
3) Если на верхнем уровне WinCC? то резервированная пара серверов работает параллельно, и синхронизируются по RS-232 между собой. Переключаются (и переключают клиентов) в пределах одной секунды. Больше не встречал SCADA со столь активной функцией переключения между серверами. В других, по TCP/IP, обычно от 20 сек. до 7 минут.
4) Сталкивался с Вашей схемой на TREI-5B-MULTI (под LINUX) и КРУГ2000. Так вот при наладке, ни с того ни с сего операционке крышу сносило, грузила на контроллере сетевые адаптеры с заданными IP как бог на душу положит...лечилось заданием IP ручками через командную строку - фу кака. :D