[?] сеть MPI S7-200 с двумя панелями Magelis XBT GT2330

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

[?] сеть MPI S7-200 с двумя панелями Magelis XBT GT2330

Post by CHANt »

Есть задача организовать взаимодействие двух контроллеров S7-200 друг с другом и к одному из контроллеров по MPI прицепить две панели Magelis XBT GT2330 от Шнайдера (две панели идентичны будут, т.е. два одинаковых поста управления). Возможны варианты...
Думается, взять два двух портовых контроллера CPU224, между собой по 0 порту (связь как в примере №27 "Удаленная периферия" http://www.automation-drives.ru/as/down ... 72_27R.pdf),
Панели по порту 1 верхнего контроллера по MPI прицепить Magelis XBT GT2330..но, выходит режим - два мастера... :(
Вот и возникли вопросы:
1) Как лучше организовать сеть? Все таки две панели в режиме мастера...
2) Есть требования чтобы между двумя S7-200 по линии связи была гальваническая развязка - повторитель RS 485 (6ES7972–0AA01–0XA0) пойдет?
В Vijeo Designer (ПО для панелей), стык с S7-200 по MPI.
Modbus RTU не сильно привлекает, так как желание заказчика, чтобы была настройка в программах как можно проще, проще чем MPI для обеих железяк вроде нет, только мышкой тыкать в адресацию.
3) Есть ли вменяемый пример с докой по Modbus RTU в S7-1200?
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: [?] сеть MPI S7-200 с двумя панелями Magelis XBT GT2330

Post by sania »

где-то было как прицепить 2 200-х к панельке
вот может тут в разделе связи http://support.automation.siemens.com/W ... en/1232912
или может это поможет http://support.automation.siemens.com/W ... n/15364845
проблема в том,что у 200-х нет МПИ

модбас 1200-х http://support.automation.siemens.com/W ... n/40614428
модбас визард http://support.automation.siemens.com/W ... n/31535566
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: [?] сеть MPI S7-200 с двумя панелями Magelis XBT GT2330

Post by CHANt »

MPI двухсотыми поддерживается на уровне операционной системы, так же как и в настройках панелей шнейдера такой вид связи присутствует...Но, Sania, спасибо большое за пример Modbus TCP. Вопрос похоже решим с использованием S7-1200, т.к. заказчик настаивает именно на нем. Буду разбираться...
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: [?] сеть MPI S7-200 с двумя панелями Magelis XBT GT2330

Post by sania »

200-й помирающий класс