Вопрос по S7-414H

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
ZemnoyVU
Posts: 1
Joined: Wed May 19, 2010 6:57 pm

Вопрос по S7-414H

Post by ZemnoyVU »

Добрый день всем!!!
Резервный контроллер S7-414H
Моргают все светодиоды, в том числе RUN и STOP
Память не сбрасывается, с програматором не конектится.
Пациент скорее мертв, чем жив? или скорее жив, чем мертв?
Можно ли его реанимировать, или менять однозначно???
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Вопрос по S7-414H

Post by CoMod »

ZemnoyVU wrote:Добрый день всем!!!
Резервный контроллер S7-414H
Моргают все светодиоды, в том числе RUN и STOP
Память не сбрасывается, с програматором не конектится.
Пациент скорее мертв, чем жив? или скорее жив, чем мертв?
Можно ли его реанимировать, или менять однозначно???
На официальном форуме описывались подобные случаи - рекомендация оттуда = "менять однозначно".
Спроси там для уверенности - указав все подробности:
- точную марку на морде
- версию прошивки (тоже на морде)
- срок эксплуатации/покупки
....