Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста распайку MPI кабеля между СР 5611 и CPU 313C. Заранее благодарен.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: CP 5611

Post by sania »

ImageImage
продолжение этих?
1)делай 1 в 1
2)пользуй стандартный профибас кабель с фирменными разъёмами
Image

How is the assignment of the MPI/DP interface defined?
http://support.automation.siemens.com/W ... en/3001321
Alex.var
Posts: 58
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:53 pm
Location: America

Re: CP 5611

Post by Alex.var »

Sania, мой правый рисунок. если правильно понял 1-1, 2-2, итд. 9-9 ??
У CPU-131C нет профибаса.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: CP 5611

Post by sania »

да или фиолетовый PB-cabel + 2 connectors PB(D-SUB 9pin)
а пофиг и в MPI и в PB можно пользовать кабель PB(физика одна и та же)
Alex.var
Posts: 58
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:53 pm
Location: America

Re: CP 5611

Post by Alex.var »

Спасибо, Вам, не знал что по MPI можно профибас кабелем соеденять.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: CP 5611

Post by sania »

оно даже на большее расстояние будет работать,чем простым кабелем(там ограничение на 2 метра,кажись)