[?]: Что за функция SFC132?

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Dreadnoult
Posts: 12
Joined: Thu Jan 28, 2010 5:15 am
Location: Russia, Sakhalin Island

[?]: Что за функция SFC132?

Post by Dreadnoult »

Здравствуйте.
Прислали мне проект один, с просьбой разобраться, почему не работает.
Там много чего наворочено и кроме прочего, всплыла непонятная SFC132.
Что это за функция такая и что она делает?
При этом в проекте она отсутствует.
Image
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Что за функция SFC132?

Post by sania »

какой проц?явно не сименс
Dreadnoult
Posts: 12
Joined: Thu Jan 28, 2010 5:15 am
Location: Russia, Sakhalin Island

Re: [?]: Что за функция SFC132?

Post by Dreadnoult »

Сименс, 100%. Насколько я понял, проект до поры до времени работал в 315-2pn/dp
Umencho
Posts: 508
Joined: Mon Jul 16, 2007 12:28 pm
Location: Europe

Re: [?]: Что за функция SFC132?

Post by Umencho »

Hello,

SFC13x are hidden SFCs and are part of T_COMM library and part of built-in CPU firmware. You can ignore any discrepancy, Siemens has chosen to hide those blocks and not to let user access them direct, but using the wrappers FC6x for T-Comm.

Best regards,
Umencho