Добрый день,
подскажите как такое можно сделать?
есть Microsoft SQL, PLC S7-300, между ними ethernet.
Есть еще MP377 ая панель.
Спасибо.
[?] Вызов SQL процедуры по установке бита в PLC Siemens
-
- Posts: 79
- Joined: Thu Mar 15, 2007 12:59 pm
- Location: Ukraine
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: [?] Вызов SQL процедуры по установке бита в PLC Siemens
попробуй это
viewtopic.php?f=6&t=10903&p=28050#p28050
там ссылка на пример с сименса
для соединения без одбс нужет траст коннекшн,тогда:
вызов скрипта:
viewtopic.php?f=6&t=10903&p=28050#p28050
там ссылка на пример с сименса
для соединения без одбс нужет траст коннекшн,тогда:
Code: Select all
Dim conn, rst, SQL_Table
If Machine_Tags_Readed = True Then //внутр.таг:чтение с плк без ошибок
Alarm_Time_Diff= DateDiff("n" , Start_date, End_Date)
Machine_Tags_Readed =False
'////////////////////////////////////////////////////////////////
' SQL Routine
'////////////////////////////////////////////////////////////////
On Error Resume Next
Err.Clear
Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
'Open data source
conn.open "Provider=sqloledb;Data Source=SQLSERV;Initial Catalog=SАР; Trusted_connection=yes;" // SQLSERV & SАР поменяй на имя своего сервера и базы
'Error routine
If Err.Number <> 0 Then
ShowSystemAlarm "Error #" & Err.Number & " " & Err.Description
Err.Clear
Decrease=False
Conn_SQL_Error=1 //для перезапуска скрипта
Else Conn_SQL_Error=0
End If
SQL_Table = "INSERT INTO " & Table_Alarm & " VALUES ('"& DT_WinCC_to_SQL(End_Date) & _
"' , '" & Machine_Name & "' , '" & P_Runn(P_Running) & "' , '" & Status_Machine &_
"' , '" & Data_rate_mach & "' , '" & Event_error & "' , '" & SmartTags("Alarm") &_
"' , '" & DT_WinCC_to_SQL(Start_date) & "' , '" & Alarm_Time_Diff & "',NULL)"
ShowSystemAlarm SQL_Table //осталось от пусков,да так и прижилось
'Insert the data record of the table
Set rst = conn.Execute(SQL_Table)
'Close data source
conn.close
Set rst = Nothing
Set conn = Nothing
SetBit(Decrease) //бит о прочтении и разрешение создание новой строки
End If
-