S5-95U соединить при помощи USB-RS232

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
fes51
Posts: 13
Joined: Fri Jul 24, 2009 10:25 am

S5-95U соединить при помощи USB-RS232

Post by fes51 »

Прошу подсказать, как S5-95U соединить при помощи USB-RS232 с ноутбуком (Windows XP SP2) на котором установлен пакет Step5_v7.2.
В диспетчере устройств переходник определил как COM2.
При соединении пакет выдаёт сообщение "неопределенное значение".
Интерфейс AS511, параметр COM2.
Ноутбук подсоединен к контроллеру через преобразователь интерфейса MD-21 к разъему PG.
При подсоединении другого компьютера с физическим портом COM по этой же схеме - всё работает.
vankata
Posts: 3
Joined: Tue Jul 08, 2008 8:40 am
Location: Europe, Bulgaria

Re: S5-95U соединить при помощи USB-RS232

Post by vankata »

Попробовай с СОМ3, СОМ4, СОМ5 и т.д
Удачи.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: S5-95U соединить при помощи USB-RS232

Post by sania »

меняй USB-RS232 или пользуй виртуалку
vlad2006gr
Posts: 1033
Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
Location: Belarus

Re: S5-95U соединить при помощи USB-RS232

Post by vlad2006gr »

Я когда-то на адаптерах USB-RS232 обжегся.
Из 4 нормально заработал один.
Лучшие характеристики у адаптеров на чипах FTDI.
Есть еще один момент.
У ноута изначально нет COM порта и в реестре ничего про них нет.
Некоторые программы, симуляторы лезут туда и ничего не находят.
Я экспортировал две ветки с реестра обычного компьютера и установил в ноуте:

Code: Select all

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\MultifunctionAdapter\6\SerialController\0]
"Component Information"=hex:78,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff
"Identifier"="COM1"
"Configuration Data"=hex(9):01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,01,\
  01,01,00,f8,03,00,00,00,00,00,00,07,00,00,00,02,00,01,00,04,00,00,00,04,00,\
  00,00,ff,ff,ff,ff,05,00,00,00,08,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
  00,00,20,1c,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM]
"\\Device\\Serial1"="COM2"
"\\Device\\Serial0"="COM1"
Программы потом в этих ветках прописывают свои данные и начинают нормально работать.
Последняя такая беда была при попытке связать на ноуте микровин и S7200simRus_demo с сайта
http://www.slsgroup.ru/Download/tabid/7 ... fault.aspx
fes51
Posts: 13
Joined: Fri Jul 24, 2009 10:25 am

Re: S5-95U соединить при помощи USB-RS232

Post by fes51 »

Спасибо большое!
Обязательно попробую, и отпишусь.