[?+]: WinCC Flex: сохранение DataLog на удалённом PC

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
dmitry_79
Posts: 149
Joined: Sun Dec 20, 2009 1:30 pm
Location: Russia

[?+]: WinCC Flex: сохранение DataLog на удалённом PC

Post by dmitry_79 »

Нашёл на официальном сайте вот такой документ:
http://cache.automation.siemens.com/dnl ... dien_e.pdf

Из него получается, что панель МР277 может сохранять архивы на удалённый компьютер по интерфейсу Ethernet.
Но нигде не могу найти описания настройки параметров DataLog (или примера) как это сделать.
Как указывать удалённое место хранения (location storage)?
IP ?
имя?
CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Re: [?] WinCC Flex: сохранение DataLog на удаленном PC

Post by CHANt »

Практически не пробовал, но теоретически для МР277 вроде так:
Image
Наверное, устройства должны быть в одной подсети и сетевая папка расшарена... Имя или IP - так зависит от сети, может маршрутизаторы стоят - тогда IP, если домен, то можно и по имени компа.
dmitry_79
Posts: 149
Joined: Sun Dec 20, 2009 1:30 pm
Location: Russia

Re: [?] WinCC Flex: сохранение DataLog на удаленном PC

Post by dmitry_79 »

Удалось решить проблему: с IP адресом не получается, а вот указываешь имя - и всё работает.
При чём на удаленном PC надо расшарить именно ту папку, в которую будет писаться файл.
"... применить ко всем вложенным папкам..." не прокатывает.

На русскоязычном форуме техподдержки дали ссылку на FAQ по настройке сети вместе с панелью - http://support.automation.siemens.com/W ... n/13336639
Пункт с правкой файла C:\WINNT\System32\drivers\etc на PC можно пропустить.