Помогите, пожалуйста!
После скачков напряжения погасла станция.
При проверке (на месте) сама станция работает, отображает все аналоговые сигналы, но при передачи на другой CPU через модем сигналы отсутствуют.
Телефонная линия целая.(проблема не в ней), подключали два CPU рядом через 2-х метровый телефонный провод, тот же эффект (самое интересное, что модемы перемигиваются). Конфигурация оборудования вроде бы целая.
Не могу понять в чем проблема,
Первый CPU аналоговые сигналы передает (подключал программатор к 1 CPU и в ONLINE видел эти сигналы),
а второй их не видит.
Подскажите в чем проблема, может быть в блоках принимающих на 2 CPU.
Заранее благодарен.
[?]: Проблема связи по модему между 2 CPU
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Проблема связи по модему между 2 CPU
мало инфы...
чего в буфере у обоих процев чисто?
блоки отправки/приёма пишут ошибки?
чего в буфере у обоих процев чисто?
блоки отправки/приёма пишут ошибки?
-
- Posts: 3
- Joined: Thu Feb 03, 2011 9:51 am
Re: Проблема связи по модему между 2 CPU
Сегодня подключил два контроллера через двух метровый провод, модемы общаются информация выходит, все в порядке. Отвожу контроллер на станцию (за 3 км) модемы также вроде общаются, данных нет. Скажите есть ли какое-нибудь ограничение по сопротивлению кабеля, а то на 3 км - десять! муфт,постоянно рвут или воруют куски кабеля, не поверите - выкапывают.
-
- Posts: 797
- Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am
Re: Проблема связи по модему между 2 CPU
вы проверьте сопротивление кабеля и звякните его на землю предварительно отключив от контроллера.лучше мегометром.
-
- Posts: 3
- Joined: Thu Feb 03, 2011 9:51 am
Re: Проблема связи по модему между 2 CPU
Спасибо за помощь. Напряг связистов (долго спорили, что у них все нормально) - нашли обрыв. Все заработало.