shocker-ht wrote:1) Связь контроллера и панели по RS-422 2-х проводная, на контроллере используется 3-й и 8-й pin разъема. При чем программирование контроллера через этот же разъем проходит без ошибок. Панель сконфигурирована на работу с портом RS-422.
1) Начните с кабеля. Ваш 3-х проводный кабель ну никак не похож на кабель для RS-422.
Дело в том, что RS-422 требует, как минимум, 4 провода, а нарисованный Вами кабель - это, похоже, RS-232 (для начального программирования именно такие и применяют) или это у Вас RS-485.
Не факт, что для работы нужен такой же.
Впрочем, всё может быть, если со стороны PLC RS-485, а со стороны панели RS-422...
2) Проверьте соответствие скоростей и формата в настройках проекта панели с помощью TOP-Designer ("File->HMI Setup") и убедитесь в правильности задания адреса "PLC Node" и типа контроллера ("Project -> Project Information")