Доброго времени суток!
Помогите разобраться с такой проблемой:
При выгрузке проекта из контроллера CPU 315-2 DP на PG (Step7 v5.4+SP4+HF6) появляется сообщение:
Upload Station to PG (13:77)
(2000) Error while uploading the configuration to the programming device (PG). Do you want to continue?
Выбирая Yes проект скачивается, Hardware появляется только CPU 315-2 DP и модули, но не отображаются многие устройства (напр. ЕТ-станции, ЧП, панели оператора) вообщем то что находится по Profibus.
Подключался для выгрузки проекта и по MPI и по Profibus.По сети MPI c этим контроллером завязан еще один CPU 315-2 DP примерно с таким же составом устройств на Profibus и Upload c него проходит без проблем.
Подскажите в чем может быть причина.
Заранее благодарен.
[?+]: Ошибка при выгрузке проекта из контроллера
-
- Posts: 17
- Joined: Wed Feb 16, 2011 10:30 pm
-
- Site Admin
- Posts: 1122
- Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
- Location: CIS
Re: Ошибка при выгрузке проекта из контроллера
Такая ошибка возникает в одном из двух случаев:
1. Конфигурация в контроллере повреждена (например, произошла ошибка при заливке конфигурации)
2. В Step7 не хватает какого-то оборудования, используемого в проекте (например, что-то из Drive ES или другого пакета)
1. Конфигурация в контроллере повреждена (например, произошла ошибка при заливке конфигурации)
2. В Step7 не хватает какого-то оборудования, используемого в проекте (например, что-то из Drive ES или другого пакета)
-
- Posts: 17
- Joined: Wed Feb 16, 2011 10:30 pm
Re: Ошибка при выгрузке проекта из контроллера
Есть оригинальный проект от этого контроллера оставленный немцами после наладки.Появилась необходимость изменить проект, но при открытии HW Config в проекте появляется сообщениеТакая ошибка возникает в одном из двух случаев:
1. Конфигурация в контроллере повреждена (например, произошла ошибка при заливке конфигурации)
2. В Step7 не хватает какого-то оборудования, используемого в проекте (например, что-то из Drive ES или другого пакета)
HW Config (1230:2016)
No changes can be made in this station.
А при редактировании устройств в HW Config пишет
Object Properties (256:92)
The data is read-only.
Получатся проект защищен от редактирования, может это являться причиной того что нельзя полноценно выгрузить проект из контроллера?
И еще вопрос как обойти защиту от редактирования в проекте?
-
- Site Admin
- Posts: 1122
- Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
- Location: CIS
Re: Ошибка при выгрузке проекта из контроллера
1. Можно попробовать сохранить проект с реорганизацией (Save as... - With reorganization (slow))slong wrote:Появилась необходимость изменить проект, но при открытии HW Config в проекте появляется сообщение
HW Config (1230:2016)
No changes can be made in this station.
2. Может быть проблема в антивирусе. Если попробовать открыть HW Config при остановленном антивирусе, проблема не исчезает?
3. Есть ли полные права доступа к каталогу (чтение / запись), в котором хранится проект?
-
- Posts: 17
- Joined: Wed Feb 16, 2011 10:30 pm
Re: Ошибка при выгрузке проекта из контроллера
Schtiel1. Можно попробовать сохранить проект с реорганизацией (Save as... - With reorganization (slow))
Спасибо за помощь, все получилось! После File->Save as->With reorganization (slow), проект в Hardware стал полностью открыт для редактирования.
-
- Posts: 298
- Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
- Location: Russia, Saint-Petersburg
Re: [?+]: Ошибка при выгрузке проекта из контроллера
Так а в чем же тогда фишка была? хотелось бы понять причину, вдруг такая же штука произойдет.
-
- Posts: 17
- Joined: Wed Feb 16, 2011 10:30 pm
Re: [?+]: Ошибка при выгрузке проекта из контроллера
Скорее всего, мне так подсказали, такое может быть при частичной несовместимости версий Step.Поэтому помогло "reorganization" в проекте.Спасибо форуму где можно узнать такие полезные вещи.