По поводу клеммных колодок ET200S
-
- Posts: 26
- Joined: Wed Jul 12, 2006 11:01 am
По поводу клеммных колодок ET200S
При использовании ET200M всё понятно: к сигнальному модулю подключается фронтштекер, от которого идут провда на выходной клеммник шкафа, к которому подключаются кабели. Нужент ли такой промежуточный клеммник при использовании ET200S, или он избыточен и можно подкюлчаться кабелями напрямую к клеммными колодкам сигнальных модулей?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: По поводу клеммных колодок ET200S
Провода <= 2,5 мм² втыкаешь прямо в клеммники.
2,5 это конечно зверство и дикая механическая нагрузка - поэтому обычно кабели заводят в шкаф на входной (промежуточный) клеммник и затем с него идёт внутренний монтаж мягким многожильным проводом 0,75 мм².
Рекомендую применять пружинные клеммы.
Концы многожильных проводов заделывать в клеммные наконечники.
Имеются специальные удлинённые и уширённые вверху клеммные наконечники для крепления пары проводов.
Не забываем про принципиальное отличие от ET200M - деление на потенциальные группы по питанию с помощью модулей контроля питания РМ-Е (ошибочно называют "модулями питания").
Ставишь на каждый РМ-Е по автомату. В случае коротуна вышибит только одну группу.
2,5 это конечно зверство и дикая механическая нагрузка - поэтому обычно кабели заводят в шкаф на входной (промежуточный) клеммник и затем с него идёт внутренний монтаж мягким многожильным проводом 0,75 мм².
Рекомендую применять пружинные клеммы.
Концы многожильных проводов заделывать в клеммные наконечники.
Имеются специальные удлинённые и уширённые вверху клеммные наконечники для крепления пары проводов.
Не забываем про принципиальное отличие от ET200M - деление на потенциальные группы по питанию с помощью модулей контроля питания РМ-Е (ошибочно называют "модулями питания").
Ставишь на каждый РМ-Е по автомату. В случае коротуна вышибит только одну группу.