[?+]: От чего зависит время скана?

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
MOP3E
Posts: 26
Joined: Wed Jul 12, 2006 11:01 am

[?+]: От чего зависит время скана?

Post by MOP3E »

Довольно долго наблюдаю проблему увеличения времени скана сверх допустимого.
Причём она проявляется не всегда, а довольно хаотично:
- контроллер может работать несколько дней и даже недель с временем скана меньше 30 мс,
- после чего скан может вырасти до 60-80 мс,
- ещё через пару недель - понизиться до 40-50 мс,
причём сверх контрольной планки в 100 мс скан обычно увеличивается на пару-тройку часов, после чего опять всё приходит в норму.
С чем это может быть связано?
Где-то можно про это почитать?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: От чего зависит время скана?

Post by CoMod »

Мало информации для поиска причин.
Схему системы (количество и наименование оборудования и сетевых устройств), наличие WinCC, Флекса,...
MOP3E
Posts: 26
Joined: Wed Jul 12, 2006 11:01 am

Re: [?]: От чего зависит время скана?

Post by MOP3E »

Всё есть - и DP-обмен, и MPI-соединение, и конфигурируемый и неконфигурируемый обмен по Ethernet, и OPC-сервер, и WinCC, и кривые FC в нормальной работе котрых я на 100% не уверен... Я бы предпочёл почитать соответствующие разделы в литературе, только понятия не имею, где искать.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: От чего зависит время скана?

Post by CoMod »

Ну раз "Всё есть", то ищи про "Всё"
http://old.automation-drives.ru/as/supp ... mentation/

Дистанционно ловить плавающие глюки без наличия полной информации в виде отчётов для поиска причинно-следственных связей невозможно.
Если ты подробно с картинками описываешь систему,
то, возможно, кто нибудь тебе поможет,
иначе гадать никто не будет.
MOP3E
Posts: 26
Joined: Wed Jul 12, 2006 11:01 am

Re: [?]: От чего зависит время скана?

Post by MOP3E »

> Ну раз "Всё есть", то ищи про "Всё"
Спасибо, блин, за помощь. Не подскажешь теперь, в какой доке оттуда можно прочитать, чем именно в контроллере S7-400 обуславливается время скана? А то у меня всего 100 Мбайт трафикак в месяц - боюсь, всё что там есть не утяну...

>Дистанционно ловить плавающие глюки без наличия полной информации в виде отчётов для поиска причинно-следственных связей невозможно.
>Если ты подробно с картинками описываешь систему,
>то, возможно, кто нибудь тебе поможет,
>иначе гадать никто не будет.

Я не прошу лечить мои глюки, я прошу помочь с поиском литературы по этим глюкам.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: От чего зависит время скана?

Post by CoMod »

MOP3E wrote:> Ну раз "Всё есть", то ищи про "Всё"
Спасибо, блин, за помощь. Не подскажешь теперь, в какой доке оттуда можно прочитать, чем именно в контроллере S7-400 обуславливается время скана? А то у меня всего 100 Мбайт трафикак в месяц - боюсь, всё что там есть не утяну...

>Дистанционно ловить плавающие глюки без наличия полной информации в виде отчётов для поиска причинно-следственных связей невозможно.
>Если ты подробно с картинками описываешь систему,
>то, возможно, кто нибудь тебе поможет,
>иначе гадать никто не будет.

Я не прошу лечить мои глюки, я прошу помочь с поиском литературы по этим глюкам.
Ну вы (MOP3E и kos_alex55) как 2 шпиона одновременно пытаетесь взломать нашу неприступную помощь...
S7-400 уже клещами вытянули...
kos_alex55 wrote:Есть цех с оборудованием.
Есть идея...
На многих(но не на всех) еденицах оборудования есть ...
Почему вам нравиться играться в плохого/хорошего автоматчика?
:anon: Больше делать нам нечего как выпытывать из вас необходимые для помощи технические подробности.
Выложите полные структурные схемы с полным перечнем оборудования,
иначе мы (att) (warn)
MOP3E
Posts: 26
Joined: Wed Jul 12, 2006 11:01 am

Re: [?]: От чего зависит время скана?

Post by MOP3E »

Выложите полные структурные схемы с полным перечнем оборудования
Примеры того, что нужно выложить, посмотреть где-нибудь можно?
MOP3E
Posts: 26
Joined: Wed Jul 12, 2006 11:01 am

Re: [?]: От чего зависит время скана?

Post by MOP3E »

Больше делать нам нечего как выпытывать из вас необходимые для помощи технические подробности.
Ещё раз.
С самого начала и подробно:
я не прошу Вас решать эту техническую проблему,
я всего лишь прошу дать мне ссылку на литературу, где описано от чего зависит время скана на контроллерах S7, потому что понятия не имею, где это искать.
Или делиться ссылками на литературу здесь не принято?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: От чего зависит время скана?

Post by CoMod »

Не приветствуется туманное задавание вопросов
http://old.automation-drives.ru/as/down ... _CPU_r.pdf
стр. 167 wrote:9. Времена цикла и реакции S7-400 9
9.1 9.1 Время цикла
....

Влияющие факторы
В следующей таблице показаны факторы, влияющие на время цикла...
MOP3E
Posts: 26
Joined: Wed Jul 12, 2006 11:01 am

Re: [?]: От чего зависит время скана?

Post by MOP3E »

Большое спасибо за помощь. Как оказалось, всё дело было в мега-функции, которая запускалась каждый скан. У меня получилось уменьшить время её выполнения раз в пятьдесят и заодно стабилизировать время скана.
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: [?+]: От чего зависит время скана?

Post by Dfcz »

А можно узнать, зачем тебе это надобыло?